你知道为什么室内消火栓系统分区条件为“消火栓栓口处静压大于1.0MPa"吗?
co1449724777377
2015年12月30日 11:05:44
只看楼主

这个分区的条件一直作为设计的依据,但其中原因从未深究过,偶然从一本书上看到了背后的解读,分享给大家。按照《室内消火栓》GB3445中的相关规定,消火栓进行水压密封试验时,各密封部位应连续2min承受1.6MPa压力;消火栓栓口处静压不大于1.0MPa分区的目的是控制在最不利因素下可能产生的工作压力(即当消火栓栓口静压等于1.0MPa且屋顶水箱满足7m静压状况时,消防水泵的额定压力约为1.2MPa)大于1.2MPa,从而在零流量时,系统工作压力大于1.6MPa,突破消火栓栓口耐压要求。

这个分区的条件一直作为设计的依据,但其中原因从未深究过,偶然从一本书上看到了背后的解读,分享给大家。
按照《室内消火栓》GB3445中的相关规定,消火栓进行水压密封试验时,各密封部位应连续2min承受1.6MPa压力;消火栓栓口处静压不大于1.0MPa分区的目的是控制在最不利因素下可能产生的工作压力(即当消火栓栓口静压等于1.0MPa且屋顶水箱满足7m静压状况时,消防水泵的额定压力约为1.2MPa)大于1.2MPa,从而在零流量时,系统工作压力大于1.6MPa,突破消火栓栓口耐压要求。
举个例子:当消火栓栓口静压等于1.0MPa且屋顶水箱满足7m静压状况时,这个建筑可能是一栋不超过100m的一类高层住宅,消火栓栓口动压不小于0.35MPa,则室内消火栓泵的扬程至少是在1.2MPa以上,从而0流量的时候按1.4倍,压力就会超过1.6MPa,从而突破消火栓栓口耐压要求。
最后给大家推荐一下这本书,真心不错。

免费打赏
robbietian
2015年12月30日 12:05:31
2楼
谢谢分享。。。。
回复
co1451883823920
2016年01月04日 21:59:06
3楼
谢谢LZ分享,学习了。
回复
lichangan1000
2016年01月05日 10:33:15
4楼
这个解释,满嘴跑火车。
回复
lichangan1000
2016年01月05日 10:34:29
5楼
据我所知:以前分区时是按0.8MPa,现在是1.0MPa。将来规范要修正到1.2MPa。
回复
co1449724777377
2016年01月06日 11:24:28
6楼
lichangan1000 发表于 2016-1-5 10:33 这个解释,满嘴跑火车。就事论事吧,请问你有何高见?
回复
co1449724777377
2016年01月06日 11:27:19
7楼
lichangan1000 发表于 2016-1-5 10:34 据我所知:以前分区时是按0.8MPa,现在是1.0MPa。将来规范要修正到1.2MPa。没有将来,本来征求意见稿就是1.2MPa,正式版改为1.0MPa,就是上述原因。
回复
lichangan1000
2016年01月06日 15:30:36
8楼
1.首先感谢这位朋友,在我出言不逊(或不是太礼貌)的情况下,仍然文明回答。在此钦佩其人品及修养。:handshake
2.下面就事论事。《室内消火栓》GB3445-1993中的相关规定,消火栓进行密闭性能试验时,各密封部位应连续2min承受1.6MPa压力,无渗漏现象。水压强度试验:消火栓阀体及阀盖应能承受2.4MPa的水压保持2min不得有破裂和渗漏现象。
回复
lichangan1000
2016年01月06日 15:33:30
9楼
3.从以上可以得知:静压1.0MPa、1.20MPa都不会渗漏。原因小于1.6MPa的密闭性能试验值。
回复
lichangan1000
2016年01月06日 16:00:47
10楼
4.平时(静压)与灭火时的动压,要求不一样,静压只用来分区。毕竟平时是大多数时间,灭火时是2-3h。平时管网要是漏水必须维修。灭火时只要不是破坏压力2.4MPa,渗漏(当然不是好事)不是致命问题。注意强度试验2.4MPa,也要求不渗漏。可见安全度是足够的。所以我说....。理由不充分。
5.最早听到将来改为1.2MPa,来自水界大佬姜文源某场讲座。当然他不代表规范。
回复
ruanchuan
2016年01月07日 10:16:18
11楼

谢谢LZ分享,学习了。
回复