本帖最后由 langzhusky 于 2015-12-30 08:18 编辑 如何回复呢?一、你可以按照混凝土规范3.4章节按照正常使用极限状态验算梁裂缝,即取消地震作用来验算梁配筋(因为不可能天天地震还叫正常使用状态),如果满足裂缝要求,并打印此工况下的计算书(即pkpm考虑裂缝生成的施工图),一般此招足够有杀伤力。二、你可以取一根较大的梁,按照实配的钢筋按双筋梁来手算裂缝,如果可以,此计算书可作为配筋依据。

本帖最后由 langzhusky 于 2015-12-30 08:18 编辑

如何回复呢?
一、你可以按照混凝土规范3.4章节按照正常使用极限状态验算梁裂缝,即取消地震作用来验算梁配筋(因为不可能天天地震还叫正常使用状态),如果满足裂缝要求,并打印此工况下的计算书(即pkpm考虑裂缝生成的施工图),一般此招足够有杀伤力。
二、你可以取一根较大的梁,按照实配的钢筋按双筋梁来手算裂缝,如果可以,此计算书可作为配筋依据。