本帖最后由 langzhusky 于 2015-12-30 08:18 编辑 如何回复呢?一、你可以按照混凝土规范3.4章节按照正常使用极限状态验算梁裂缝,即取消地震作用来验算梁配筋(因为不可能天天地震还叫正常使用状态),如果满足裂缝要求,并打印此工况下的计算书(即pkpm考虑裂缝生成的施工图),一般此招足够有杀伤力。二、你可以取一根较大的梁,按照实配的钢筋按双筋梁来手算裂缝,如果可以,此计算书可作为配筋依据。
本帖最后由 langzhusky 于 2015-12-30 08:18 编辑
如何回复呢?
一、你可以按照混凝土规范3.4章节按照正常使用极限状态验算梁裂缝,即取消地震作用来验算梁配筋(因为不可能天天地震还叫正常使用状态),如果满足裂缝要求,并打印此工况下的计算书(即pkpm考虑裂缝生成的施工图),一般此招足够有杀伤力。
二、你可以取一根较大的梁,按照实配的钢筋按双筋梁来手算裂缝,如果可以,此计算书可作为配筋依据。
33楼
不错不错,楼主是个绝对高手
回复
34楼
把地震力点掉,再用该计算结果去生成施工图,来得到梁的配筋平法施工图,再一次用你考虑地震力的计算结果生成的施工图(可设置为不考虑裂缝)对照,取较大梁配筋.这种方法是可操作的,也不是很累,尤其对地震区,可执行.但对次梁没用,框架梁又有多少是地震作用组合控制其配筋呢?别忘了,计算梁配筋的时候还有个抗力除以承载力抗震调整系数0.75呢.
至于考虑受压钢筋,可行,但没人肯这样操作,挑大的跨度梁算几根,审图中心也不会同意.此法可以去计算把地震力点掉后裂缝还很大的个别梁的验算.
回复
35楼
我做过六度区的一个框架,考虑地震并且按裂缝控制需要6根25,取消地震作用4根25足够,程序应该已经考虑过你说的抗震调整系数;
次梁嘛,民用建筑本来弯矩就不大,考虑裂缝感觉配筋变化不是很明显,如果是工业项目活荷载很大的话,也许会有点影响。
回复
36楼
lkydfeug 发表于 2016-1-26 20:59 我做过六度区的一个框架,考虑地震并且按裂缝控制需要6根25,取消地震作用4根25足够,程序应该已经考虑过你 …你6度区几类场地土啊?别忽悠我啊,6度区的地震组合能是控制组合?你能把这根梁的计算结果发来不?
回复
37楼
还没有机会尝试一下 帮顶
回复
38楼
呵呵,好帖一定要顶,支持
回复
39楼
以后真的注意了。。。 楼主真好
回复
40楼
我也想听大家的建议!谢
回复
48楼
永远支持楼主,继续发好贴
回复
50楼
适当的调整规格和数量,
回复