本帖最后由 langzhusky 于 2015-12-30 08:18 编辑 如何回复呢?一、你可以按照混凝土规范3.4章节按照正常使用极限状态验算梁裂缝,即取消地震作用来验算梁配筋(因为不可能天天地震还叫正常使用状态),如果满足裂缝要求,并打印此工况下的计算书(即pkpm考虑裂缝生成的施工图),一般此招足够有杀伤力。二、你可以取一根较大的梁,按照实配的钢筋按双筋梁来手算裂缝,如果可以,此计算书可作为配筋依据。
本帖最后由 langzhusky 于 2015-12-30 08:18 编辑
如何回复呢?
一、你可以按照混凝土规范3.4章节按照正常使用极限状态验算梁裂缝,即取消地震作用来验算梁配筋(因为不可能天天地震还叫正常使用状态),如果满足裂缝要求,并打印此工况下的计算书(即pkpm考虑裂缝生成的施工图),一般此招足够有杀伤力。
二、你可以取一根较大的梁,按照实配的钢筋按双筋梁来手算裂缝,如果可以,此计算书可作为配筋依据。
2楼
哈哈,我是沙发,啦啦啦
回复
7楼
楼主设计的事车库顶板吧
回复
8楼
这个牛,不过工业带设备震动的还是按照地震计算下的裂缝计算比较靠谱
回复
9楼
其实,我认为根据PKPM施工图的裂缝验算进行画施工图,不如利用其墙柱弱梁的验算结果进行配筋。
根据裂缝往往会把梁筋调大,而不满足墙柱弱梁。
回复
10楼
以前还真没注意过这个问题,学习了!
回复
11楼
以前还真没注意过这个问题,学习了!
回复
12楼
我觉得这要求已合理,现在都是电算,按梁配筋一般都会出现大于0.3的裂缝,谁还用手算复核?????只是调整时对比一下计算配筋,局部调的大的适当人工修改一下。
回复
17楼
是这样的,正常使用情况下
回复
20楼
以前没注意 学习了。
回复
21楼
郎筑,真专心做结构的
回复