根据地质报告的试验结果场地中风化岩层的承载力特征值为2000kpa,以此为持力层,在使用理正计算排架柱的基础时选用修正后的承载力特征值应该取多少?如果直接选用2000的话基础尺寸很小,理论上可行可似乎有不合常理!

根据地质报告的试验结果场地中风化岩层的承载力特征值为2000kpa,以此为持力层,在使用理正计算排架柱的基础时选用修正后的承载力特征值应该取多少?如果直接选用2000的话基础尺寸很小,理论上可行可似乎有不合常理!
免费打赏
dengken205
2015年12月30日 07:14:30
2楼
没什么不合常理,你觉得常里是什么?中风化上的基础本来就是构造尺寸
回复
无间道
2015年12月30日 08:40:08
3楼
这样的地质条件极好。
回复
jszxwsw
2015年12月30日 08:44:06
4楼
此类设计不存在承载力问题,解决抗倾覆抗滑移即可
回复
q450195
2015年12月30日 11:42:08
5楼
就按2000取
回复
曾晓峰
2016年01月11日 14:19:17
6楼
按2000取
依据《地》表5.2.4注:1
回复
blessing
2016年01月11日 14:34:03
7楼
正常,按照地勘取值即可,同时抗滑移重点验算.一般人都担心承载力太小啊,楼主担心太大哈哈.
回复
ruguoni
2016年01月11日 14:37:12
8楼
中风化不要修正,只有全风化和强风化可以修正。
排架柱的轴力小,弯矩占的比例比较大。
所以主要是弯矩控制基础尺寸,控制基底零应力区。