请教新建9层29m住宅的负荷等级
liuex1108
liuex1108 Lv.9
2015年12月28日 16:24:53
只看楼主

本帖最后由 liuex1108 于 2015-12-28 16:49 编辑 一个新建9层建筑,地下一层作为设备用房,地上一至二层做小型商业服务网点(面积均小于150平米),三至九层为住宅。建筑高度29.40m,按50016-2014为二类高层住宅;按《JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范》为多层住宅。请教这种情况应该按哪本规范执行?谢谢!补充说明:1、住宅户内肯定是三级负荷。

本帖最后由 liuex1108 于 2015-12-28 16:49 编辑

一个新建9层建筑,地下一层作为设备用房,地上一至二层做小型商业服务网点(面积均小于150平米),三至九层为住宅。
建筑高度29.40m,按50016-2014为二类高层住宅;按《JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范》为多层住宅。
请教这种情况应该按哪本规范执行?
谢谢!

补充说明:
1、住宅户内肯定是三级负荷。
2、楼梯间、电梯前室的普通照明是三级负荷还是二级负荷?
3、客梯的负荷等级是二级还是三级?
免费打赏
dqzj1999
2015年12月28日 16:42:00
2楼
三级负荷对待。因为它是民用的
回复
zz_zz
2015年12月28日 18:04:02
3楼
按照建规来,二级
回复
dianqi2016
2015年12月29日 08:28:00
4楼
按防火规范
住宅户内三级负荷。
楼梯间、电梯前室的普通照明二级负荷?
客梯的负荷等级二级
回复
qq_1429258627199
2015年12月29日 17:33:27
5楼
多层建筑 截止到6层! 6层以上都是高层,所以是2级负荷!
回复
xwlin1989
2015年12月30日 09:51:14
6楼
肯定是按建规来定
回复
liuex1108
2015年12月30日 10:58:44
7楼
zz_zz 发表于 2015-12-28 18:04 按照建规来,二级嗯,我问了下这个楼的设备专业,他们也按建规来,判定为二类高层
回复
liuex1108
2015年12月30日 11:00:22
8楼
dianqi2016 发表于 2015-12-29 08:28 按防火规范住宅户内三级负荷。楼梯间、电梯前室的普通照明二级负荷?感谢!我考虑了好久,判定该建筑是二类高层住宅,负荷等级的划分就明确了,和你的一致。
回复
liuex1108
2015年12月30日 11:01:05
9楼
此恨 发表于 2015-12-29 17:33 多层建筑 截止到6层! 6层以上都是高层,所以是2级负荷!你的说法有误,建议仔细去读读《建筑设计防火规范 GB50016-2014》
回复
qq_1423529138570
2015年12月30日 11:08:36
10楼
按新建规就可以了呀