老师您好,有几个问题想请教下
西鱼无痕
2015年12月26日 11:06:17
来自于桥梁工程
只看楼主

抗震挡块和梁体之间的抗震缝该怎么留?出于防止落梁的抗震挡块,这个挡块和梁体之间的距离,大一点可以,可那种出于抵抗地震作用的挡块,挡块和梁体之间的距离该留多少?一般情况下,e1时候,要保证支座不破坏,抗震挡块也不破坏,e2时候,抗震挡块可以破坏,而支座不能破坏,那就有个问题,就是对于连续梁来说,在每一个墩的地方都设有抗震挡块,这个挡块和梁体之间的缝,必然要考虑温度变化,收缩徐变变化产生的位移,所以在不同的墩处的抗震挡块要留出不同的缝来,保证挡块不阻挡温度和收徐产生的梁体位移,可地震来了以后,有可能会地震位移小于这些缝的距离,那挡块就起不到抗震的作用了,会不会有这样的情况?在固定墩的地方,支座是固定的,那地震来了,没有位移,这挡块也没用啊,除非支座坏了,有位移了,挡块才有用,可这个时候支座已经坏了啊。

抗震挡块和梁体之间的抗震缝该怎么留?出于防止落梁的抗震挡块,这个挡块和梁体之间的距离,大一点可以,可那种出于抵抗地震作用的挡块,挡块和梁体之间的距离该留多少?一般情况下,e1时候,要保证支座不破坏,抗震挡块也不破坏,e2时候,抗震挡块可以破坏,而支座不能破坏,那就有个问题,就是对于连续梁来说,在每一个墩的地方都设有抗震挡块,这个挡块和梁体之间的缝,必然要考虑温度变化,收缩徐变变化产生的位移,所以在不同的墩处的抗震挡块要留出不同的缝来,保证挡块不阻挡温度和收徐产生的梁体位移,可地震来了以后,有可能会地震位移小于这些缝的距离,那挡块就起不到抗震的作用了,会不会有这样的情况?在固定墩的地方,支座是固定的,那地震来了,没有位移,这挡块也没用啊,除非支座坏了,有位移了,挡块才有用,可这个时候支座已经坏了啊。
免费打赏
旭日东升
2015年12月28日 17:22:25
2楼
1、防震挡块在设计时,不用考虑温度的影响(因为桥梁横向毕竟尺寸不大,温度的热胀冷缩梁体宽度方面的变化可以忽略不计。
2、梁端边缘设置挡块主要还是防止振动(地震)落梁,或者使用不当(汽车偏载或制动力作用)落梁;间距一般不小于10cm,不大于20cm;因为如果间距小了,如果预制梁稍有偏差或者挡块现浇有偏差,会影响正常安装;如果间距大了,当真正发生不正常的位移时,约束偏差过大,或者撞击力过大而对挡块不利。
回复

相关推荐

APP内打开