施工方面的问题
aiyu05
aiyu05 Lv.12
2015年12月26日 10:25:04
只看楼主

抗震规范8.2.8条5款要求,柱脚极限受弯承载力大于柱子塑性受弯承载力,对于外露式柱脚为1.1倍,对于常规4、5层钢框架,满足抗规8.2.8条情况下锚栓直径需要做到48或56mm,业主通常难以理解,用别的外包方式或埋入方式,施工麻烦一点,不知道各位遇到这种情况有何更好的办法?

抗震规范8.2.8条5款要求,柱脚极限受弯承载力大于柱子塑性受弯承载力,对于外露式柱脚为1.1倍,对于常规4、5层钢框架,满足抗规8.2.8条情况下锚栓直径需要做到48或56mm,业主通常难以理解,用别的外包方式或埋入方式,施工麻烦一点,不知道各位遇到这种情况有何更好的办法?
贝壳小七
2015年12月26日 11:30:02
2楼
本帖最后由 贝壳小七 于 2015-12-26 11:31 编辑

常规就这几种做法。如果你有其他的好的办法,可以写论文了。如果用在实际工程中,还需要先专家论证吧。

另外这条规定,一般加大锚栓都是很难做到满足的。一般只能考虑埋入式和外包式。