一台地源热泵螺杆机组,制冷剂R22,保养前,排气温度就一直很高,机组自身设定100度停机,当时看到高压很高,大约出水温度36度的时候,高压就能达到22bar,所以清洗了冷凝器,换了冷冻油什么的,现在,排气温度还是很高,但高压总算降下来了,出水50度的时候,高压20bar。现在试机,转一会儿后,高压很正常,但排气温度升的好快,一会儿就100了。查了下,排气温度探头没问题,制冷剂里面空气的问题几乎可以不考虑(怎么也不可能100%真空吧, 真空度可以确定在5pa以下了),膨胀阀是热力膨胀阀,从出厂就没动过,压机运行时间5500小时+。
现在就是不知道该怎么办了, 20bar对应的排气温度加上30度左右的排气过热度也不至于100度吧。 以前机组从来没有这样的情况啊。
提供一个瞬时状态: 冷凝回水45度,冷凝出水50度,蒸发回水19度,蒸发出水9度,高压20bar,低压4.2bar,排气温度103度。
只能提供这些数据,其他的数据没有探头,没有采集到。排气温度98度是已经启动喷液后的温度,也就是说,如果不喷液,实际温度还要高。
愁死了。
12楼
其实这是一个很普通的地源热泵经常出现的问题,最为常见,一般的情况下,在制冷的状态下,这种现象不会出现,制热的状态下,经常出现,主要原因就是冷凝温度偏高一点,才会造成排气温度过高报警,我给你说一个方案,你可以试一下,看看刚才你发的设备运行状态,高压,还可以,因为,供热吗,冷凝温度高,排气温温度就会偏高,高压就会偏高,但是,排气温度不能高,要想办法把排气温度降下来,这才是设备运行的正常工况,你可以把膨胀阀的流量稍微开大,把低压调到5.5公斤的压力,你再看看排气温度如何,我想,排气温度应该会降下来,设备也会正常运行,仅供参考
回复
13楼
首先,根据你的
提供一个瞬时状态,高压
20bar
,低压
4.2bar
,查表冷凝温度
53.43
℃,蒸发温度
1.34
℃。
假设过热度和过冷度均为
5
℃,分别提高吸气过热度,看看排气温度如何变化。
使用汉钟压缩机选型软件,可以得到随着吸气过热度的升高,排气温度在不断升高。你可以适当的开大膨胀阀
还有,看两器的水温,感觉蒸发水流量偏小。
回复
14楼
数据上看,是低压低,看看水流量如何,
回复
15楼
就这几个参数没法判断,什么压缩机,蒸发器是干式还是满液,这台机组几个压缩机,过滤器前后温差,吸气过热度。说不清楚是无法判断的
回复
16楼
排气温度那么高,对压缩机的油伤害是最大。调一下配液温度,再把膨胀阀开大一点看看是否可行
回复
17楼
谢谢楼主分享
回复
18楼
耳东陈 发表于 2016-2-2 09:08 好专业啊,发现自己看不懂~~~;P:victory::victory:
回复
19楼
有可能是系统有空气
回复
20楼
拆卸膨胀阀,清洗过滤器,更换滤网,很可能是脏堵引起的供液不足造成的回气过热度过大产生结果.如果为了保险,还应该更换干燥过滤器中的干燥剂。
回复
21楼
12楼分析的比较有道理,我也遇见过,但是调膨胀阀作用不大,有可能压缩机内部问题造成的排温过高。
回复