排气温度居高不下怎么回事
vvvcuu
vvvcuu Lv.8
2015年12月25日 11:03:35
来自于制冷技术
只看楼主

一台地源热泵螺杆机组,制冷剂R22,保养前,排气温度就一直很高,机组自身设定100度停机,当时看到高压很高,大约出水温度36度的时候,高压就能达到22bar,所以清洗了冷凝器,换了冷冻油什么的,现在,排气温度还是很高,但高压总算降下来了,出水50度的时候,高压20bar。现在试机,转一会儿后,高压很正常,但排气温度升的好快,一会儿就100了。查了下,排气温度探头没问题,制冷剂里面空气的问题几乎可以不考虑(怎么也不可能100%真空吧, 真空度可以确定在5pa以下了),膨胀阀是热力膨胀阀,从出厂就没动过,压机运行时间5500小时+。

现在就是不知道该怎么办了, 20bar对应的排气温度加上30度左右的排气过热度也不至于100度吧。 以前机组从来没有这样的情况啊。

提供一个瞬时状态: 冷凝回水45度,冷凝出水50度,蒸发回水19度,蒸发出水9度,高压20bar,低压4.2bar,排气温度103度。
只能提供这些数据,其他的数据没有探头,没有采集到。排气温度98度是已经启动喷液后的温度,也就是说,如果不喷液,实际温度还要高。

愁死了。
免费打赏
懂点点电
2016年12月16日 16:27:29
22楼
根据楼主给出的运行参数分析:冷凝回水45度,冷凝出水50度,蒸发回水19度,蒸发出水9度,高压20bar,低压4.2bar,排气温度103度。机组蒸发器进出水温差10度,偏大,冷冻水流量偏小,低压4.2公斤也偏低,说明机组可能缺制冷剂,另外蒸发器水管路脏堵的可能性最大,导致吸气过热度高,排气温度高,建议检查水系统管道过滤器,清洗蒸发器
回复
大呆叔叔
2017年03月11日 08:16:36
23楼
看看冷却水管道上的蝶阀,是不是完全打开了,我这边就遇到过这事,显示全部打开,其实拆开发现没有打开。