一台地源热泵螺杆机组,制冷剂R22,保养前,排气温度就一直很高,机组自身设定100度停机,当时看到高压很高,大约出水温度36度的时候,高压就能达到22bar,所以清洗了冷凝器,换了冷冻油什么的,现在,排气温度还是很高,但高压总算降下来了,出水50度的时候,高压20bar。现在试机,转一会儿后,高压很正常,但排气温度升的好快,一会儿就100了。查了下,排气温度探头没问题,制冷剂里面空气的问题几乎可以不考虑(怎么也不可能100%真空吧, 真空度可以确定在5pa以下了),膨胀阀是热力膨胀阀,从出厂就没动过,压机运行时间5500小时+。
现在就是不知道该怎么办了, 20bar对应的排气温度加上30度左右的排气过热度也不至于100度吧。 以前机组从来没有这样的情况啊。
提供一个瞬时状态: 冷凝回水45度,冷凝出水50度,蒸发回水19度,蒸发出水9度,高压20bar,低压4.2bar,排气温度103度。
只能提供这些数据,其他的数据没有探头,没有采集到。排气温度98度是已经启动喷液后的温度,也就是说,如果不喷液,实际温度还要高。
愁死了。
2楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-25 13:41 编辑
实测过滤器与回气管温度,
再同时测试高低压力,水温,
一块报上来
过冷度小和回气温度高,都会引起排气温度过高
回复
3楼
R22系统,排气温度在130度以下都是正常的。排气过热度怎么会是30度呢?假如排气压力是20kg,对应的饱和温度就是53~54度了,R22与R717(氨)相近,氨机的排气过热度可以在100度以下,R22的排气过热度比R717低些。就你说的排气温度100度,其过热度也只是46~47度,50度的过热度都没达到,完全是正常的。R22系统的最高排气温度不要超过150度,低于润滑油闪点的15~30度(西安交大和上海水产学院合编的书中有规定)。
排气温度受冷凝压力的影响,排气压力(冷凝压力)超高了,排气温度肯定也是高的。
单级制冷系统正常的排气温度,可用下式公式计算:
(tk-to)X2.4
式中:
tk——冷凝温度
to——蒸发温度
冷凝进水45度,冷凝出水50度,这样的进出水温差是可以的,但进水温度高了,所以就会造成冷凝压力高,严重影响压缩机的排气温度。冷凝器的进水温度一般在30~35度为宜。
回复
4楼
要测一下回气管温度,确定过热度如何?
看是否过热度过大或供液阻力过大
回复
5楼
蒸发侧有19度回水,我觉得你的低压不应该那么低,起码有5公斤以上,可以加冷媒,或者把膨胀阀开度调大点(逆时针旋转)
回复
6楼
好东西,谢谢分享~
回复
7楼
好专业啊,发现自己看不懂~~~
回复
8楼
谢谢楼发此贴,对我有帮助
回复
9楼
好东西,谢谢分享~
回复
10楼
路过,看看,看看,看看。。。
回复
11楼
你的冷冻水回水19度,相应的吸气温度也会偏高,冷却水给水温度45度,这是非常高的建议降低,在这种工况下R22的排气温度在100度其实真不算高~
回复