“是用三相三线制还是用三相四线制的电表,由用户的进线和用电性质决定。 如果用户是纯三相制电器,如三相变压器,三相电动机等,可以使用三相三线制线路,三相三线制只有三根线,没有零线,就只能用三相三线制的表。”这句话说三相三线是指没有零线,但是10KV计量开关柜中电流回路只有A、C两相(电压回路电度表接的是A、B、C)也是用三相三线电度表,我该怎么理解电度表的“三相三线”,还是说“三相三线”是指的电压?
只有两只电压互感器,三根电压线,没有电压零线
回复
23楼
wgcqhf 发表于 2016-2-17 13:30 只有两只电压互感器,三根电压线,没有电压零线 明白了。谢谢您的回复。:)
回复
24楼
风平浪静02 发表于 2015-12-23 09:49 三相三线电能表适合变压器中性点不接地系统。因为,变压器中性点不接地,整个系统必定是;Ia+Ib+Ic=0 ;U …如果采用三相三线制计量三相不平衡会不会有误差?
回复
25楼
水上木ido 发表于 2016-9-1 10:47 如果采用三相三线制计量三相不平衡会不会有误差?三相三线(三相二元件)电能表可以计量三相三线复杂不对称负荷电能,你可以尽管放心,不会有接线误差的。(这里需要保证的是三相三线电源,如果电源系统中性点是接地的,不属于三相三线范畴。)但是,在计量无功电能时,由于市面上没有正弦型无功电能表,现在的无功电能表都是跨相法计算得到的。因此,当负荷不平衡是存在接线误差。现在数字式多功能电能表,计量无功电能是靠电压数据寄存延时得到的,也存在一定的计算误差。所以一般精度会比有功底一个级别。
回复
26楼
进来学习学习下
回复
27楼
风平浪静02 发表于 2016-9-2 08:41 三相三线(三相二元件)电能表可以计量三相三线复杂不对称负荷电能,你可以尽管放心,不会有接线误差的。 …请问您有三相三线两元件法能准确计量中性点接不接地系统三相不平衡的文献什么的吗?在三相不平衡时,采用三相三线制两元件法计量会有什么缺点?如果有资料请发邮箱:595006951@qq.com万分感谢!!!
回复
28楼
水上木ido 发表于 2016-9-2 10:36 请问您有三相三线两元件法能准确计量中性点接不接地系统三相不平衡的文献什么的吗?在三相不平衡时,采用 …不好意,我没有注册qq。不过原理可以对你说一些;三相三元件电能表是采用相电压的。中性点不接地系统电源没有输出中性点,即使有人工中性点(比如对地电容效应),也和电源中性点是有距离的,而且容量较小。这时如果电能表内部电压采样阻抗不一致,必造成相电压中性点位移。使得相电压有高有低,可以产生电能表电压附加误差。而且,电压太低一般是80%,可以造成电能表失压报警。所以,中性点不接地系统不适宜使用三相四线(三相三元件)电能表。
回复
29楼
水上木ido 发表于 2016-9-2 10:36 请问您有三相三线两元件法能准确计量中性点接不接地系统三相不平衡的文献什么的吗?在三相不平衡时,采用 …如果要保证计量的准确性,电压互感器,电流互感器的组合、接线方式都是有讲究的。否则,可以产生接线误差。这里不好意思转贴,看看以后是不是有机会。
回复
30楼
风平浪静02 发表于 2016-9-2 11:00 不好意,我没有注册qq。不过原理可以对你说一些;三相三元件电能表是采用相电压的。中性点不接地系统电 …三相三线系统中如果三相不平衡,电流的中心点不发生位移,只是电压的中心点发生位移?在三相不平衡时,星形三角形阻抗变换还能用吗?谢谢!
回复
31楼
水上木ido 发表于 2016-9-3 15:39 三相三线系统中如果三相不平衡,电流的中心点不发生位移,只是电压的中心点发生位移?在三相不平衡时,星 …星三角阻抗变换,这是电阻(阻抗)计算问题。任何情况下都适用的。如果我们只是采用线电压,三个线电压的和必定等于零,因为它们是三个闭合的相量。现在多功能电能表能够记录某一失压期间的时间、失压期间记录的电量。前不久,有一个用户向我们反映,由于电能表有失压报警记录。供电企业要求他们补交电费,而用户确认他们没有动过计量装置,也不可能动计量装置。而且现场测量并无失压现象,希望我们分析一下原因。最后,查看变电所运行记录,发现电能表失压报警期间,线路有单相接地事故。很显然,这个失压报警是系统单相接地以后一相电压为零造成的。而且按照计算结果没有少计电量,补收电量依据不能成立。如果是三相三线计量装置,是不可能发生这样情况的。