三相三线和三相四线
co1428395132238
2015年12月23日 09:27:36
只看楼主

“是用三相三线制还是用三相四线制的电表,由用户的进线和用电性质决定。 如果用户是纯三相制电器,如三相变压器,三相电动机等,可以使用三相三线制线路,三相三线制只有三根线,没有零线,就只能用三相三线制的表。”这句话说三相三线是指没有零线,但是10KV计量开关柜中电流回路只有A、C两相(电压回路电度表接的是A、B、C)也是用三相三线电度表,我该怎么理解电度表的“三相三线”,还是说“三相三线”是指的电压?

2015年12月23日 16:58:56
12楼
[/img]
回复
风平浪静02
2015年12月23日 21:03:53
13楼
下面我给你推导一下吧。
10kV系统是中性点不接地系统,具有 Ia+Ib+Ic=0 ,Ia+Ic=(-Ib) 特点。
负荷消耗功率是:P=UaIa+UbIb+UcIc ;
三相三线电能表计量方式是:Uab*Ia+Ucb*Ic
=(Ua-Ub)Ia+(Uc-Ub)Ic
= Ua*Ia-Ub*Ia+Uc*Ic-Ub*Ic
= Ua*Ia-Ub(Ia+Ic)+Uc*Ic
= Ua*Ia+Ub*Ib+Uc*Ic ;
证明知道,电能表计量功率和负荷消耗功率完全相等。这就是A、C两只电流互感器,计量三相三线电能的原理。
回复
ly3206090130
2015年12月23日 21:42:26
14楼
谢谢分享,学习了
回复
co1448110866400
2015年12月24日 08:09:04
15楼
感谢楼主分享!!!
回复
lingxuct
2015年12月24日 08:10:15
16楼
初级实习生 发表于 2015-12-23 16:51 像您说的那样,电流回路经常只有A、C两个CT,电度表也只测A、C两相,那为何我买电度表时需标注三相三线制 …三相三线电度表本身结构就是三相二元件(二个电流线圈,二个电压线圈380V),测量的就是(纯)三相用电的电量。
回复
niziqian007
2015年12月24日 08:51:45
17楼
风平浪静02 发表于 2015-12-23 21:03 下面我给你推导一下吧。10kV系统是中性点不接地系统,具有 Ia+Ib+Ic=0 ,Ia+Ic=(-Ib) 特点。负荷消耗 …很详细,谢谢您给大伙普及的知识。
回复
bjwyy2013
2015年12月25日 11:22:14
18楼
谢谢高手们的指点,学习了
回复
whhcan
2015年12月25日 14:38:09
19楼
学习过了,谢谢指点
回复
wgcqhf
2016年02月17日 12:56:02
20楼
10KV和35KV系统属于中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,没有零线,电度表选用三相三线还是三相四线可以看实际情况,如果PT是Y型接法,两种接线都可以,当然三相四线精度高,如果PT是V-V接法,你只能选三相三线。
回复
smartspring
2016年02月17日 12:59:31
21楼
wgcqhf 发表于 2016-2-17 12:56 10KV和35KV系统属于中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,没有零线,电度表选用三相三线还是三相四线可以看 … 跟随大师的脚步进来学习一下,为什么PT是V-V接法只能用三相三线?提前谢谢您的回复。:)
回复