三相三线和三相四线
co1428395132238
2015年12月23日 09:27:36
只看楼主

“是用三相三线制还是用三相四线制的电表,由用户的进线和用电性质决定。 如果用户是纯三相制电器,如三相变压器,三相电动机等,可以使用三相三线制线路,三相三线制只有三根线,没有零线,就只能用三相三线制的表。”这句话说三相三线是指没有零线,但是10KV计量开关柜中电流回路只有A、C两相(电压回路电度表接的是A、B、C)也是用三相三线电度表,我该怎么理解电度表的“三相三线”,还是说“三相三线”是指的电压?

2015年12月23日 09:28:05
2楼
坐等大神们解答
回复
lingxuct
2015年12月23日 09:44:56
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-23 09:46 编辑

“怎么理解电度表的“三相三线”,还是说“三相三线”是指的电压?”

三相,是指供电系统的三相电流回路。
三线,是指输电系统只用三根线。 不言而语,只三根线输电时,肯定没有N线了。

三相三线是指供电系统输电为纯三相,没有第四根用于负载电流的线(想当然的认为没有N线)。这里只能说明电流回路的输电线只有三根,与电压无关(低压可以,高压更是没有N线的,更可以)。

因为纯三相线路,其负载电流(回路)不能少于2根线,所以,多数三相三线系统只装二只电流互感器,就可以测量电流和电量了。
回复
风平浪静02
2015年12月23日 09:49:00
4楼
三相三线电能表适合变压器中性点不接地系统。因为,变压器中性点不接地,整个系统必定是;
Ia+Ib+Ic=0 ;Ua+Ub+Uc=Uo ;所以,我们只要测量其中的两相电流,就可以知道第三相电流。我们也不能采用相电压进行计量。因为这个时候相电压可能产生中性点电压位移,计量相电压与负荷相电压是不一致的。虽然没有漏计电量,但可以产生一些过电压,低电压的附加误差。甚至导致失压报警等等麻烦。因此在变压器中性点不接地系统中,应该采用线电压计量的三相三线电能表。

在变压器中性点接地系统中,整个系统必定是;Ia+Ib+Ic=In;Ua+Ub+Uc=0 ;我们测量其中的两相电流,就不能知道第三相电流。而且其电压中性点没有位移,可以采用相电压计量。所以,应该采用三相三元件的三相四线电能表计量电能。

在低压TN系统中,已经具备 Ia+Ib+Ic=In;Ua+Ub+Uc=0 ;的属性。不管负荷是三相三线的,还是三相四线的,还是应该采用三相四线电能表计量比较合理。
回复
smartspring
2015年12月23日 10:05:52
5楼
凡是有在下心中高手回复的帖子,在下都会进来学习一下,俗话说的好名师出高徒吗:)
回复
苯笨
2015年12月23日 10:23:02
6楼
我给您转发个网上的东东,希望对您有帮助.
回复
smartspring
2015年12月23日 10:49:05
7楼
苯笨 发表于 2015-12-23 10:23 我给您转发个网上的东东,希望对您有帮助. 谢谢您的回复与资料。在下现在是见到好资料就想收集,但真正看了的没有多少。时间不够用呀。:)
回复
liushifunihao
2015年12月23日 11:11:32
8楼
回复
beida_energy
2015年12月23日 16:31:25
9楼
苯笨 发表于 2015-12-23 10:23 我给您转发个网上的东东,希望对您有帮助.谢谢,下载看看。
回复
co1428395132238
2015年12月23日 16:46:16
10楼
苯笨 发表于 2015-12-23 10:23 我给您转发个网上的东东,希望对您有帮助.谢谢您的分享,先收下看看
回复
co1428395132238
2015年12月23日 16:51:31
11楼
ccc___ 发表于 2015-12-23 09:44 “怎么理解电度表的“三相三线”,还是说“三相三线”是指的电压?”三相,是指供电系统的三相电流回路 …像您说的那样,电流回路经常只有A、C两个CT,电度表也只测A、C两相,那为何我买电度表时需标注三相三线制电度表,明明是两相为何用三相电度表,是约定俗成的规定,还是有其他什么原因