能够将原来的单冷主机改造成冷暖两用吗?
cjls3000
cjls3000 Lv.4
2015年12月22日 21:18:20
来自于热泵工程
只看楼主

现在有这样的一个情况:原系统为夏季为单冷螺杆主机+冷却塔,冬季为锅炉,现在想要将锅炉停掉,然后采用单冷主机+地下水进行冬季供暖。想要请教一下各位,将原来的单冷主机能够改造成冷暖两用吗?如果不可以,是为什么?如果可以,该怎么做?谢谢。

现在有这样的一个情况:
原系统为夏季为单冷螺杆主机+冷却塔,冬季为锅炉,现在想要将锅炉停掉,然后采用单冷主机+地下水进行冬季供暖。
想要请教一下各位,将原来的单冷主机能够改造成冷暖两用吗?
如果不可以,是为什么?
如果可以,该怎么做?
谢谢。

免费打赏
老有所为
2017年01月08日 12:47:20
12楼
谢谢分享。
回复
qq_1488440973750
2017年03月02日 16:03:20
13楼
不可以。通过楼主介绍夏季工况,该螺杆机冷凝器出水温度不会太高,也就30多度。压缩机的提升力不如热泵大,在冬季的热水温度不会很高。
建议采用双工况热泵,冬季采暖,夏季制冷,只是制冷的COP较单纯冷机较低。
回复
effort031
2018年01月11日 19:33:33
14楼

谢谢,学习了