能够将原来的单冷主机改造成冷暖两用吗?
cjls3000
cjls3000 Lv.4
2015年12月22日 21:18:20
来自于热泵工程
只看楼主

现在有这样的一个情况:原系统为夏季为单冷螺杆主机+冷却塔,冬季为锅炉,现在想要将锅炉停掉,然后采用单冷主机+地下水进行冬季供暖。想要请教一下各位,将原来的单冷主机能够改造成冷暖两用吗?如果不可以,是为什么?如果可以,该怎么做?谢谢。

现在有这样的一个情况:
原系统为夏季为单冷螺杆主机+冷却塔,冬季为锅炉,现在想要将锅炉停掉,然后采用单冷主机+地下水进行冬季供暖。
想要请教一下各位,将原来的单冷主机能够改造成冷暖两用吗?
如果不可以,是为什么?
如果可以,该怎么做?
谢谢。

免费打赏
相望星辰
2015年12月23日 15:53:22
2楼
中央空调用水介质传热的,冷水是压缩机,热水是锅炉。
理论上可以,应为冷却塔就是散热的,室内是吸热的,反过来就供暖了。
可是大型中央空调现实中是不实际的,冷却塔的位置在室外,冬天保存不了热能。
唯一的办法是电加热,夏天用压缩机供冷,冬天用自然风,在用户端电加热。
回复
qq_1411698526980
2015年12月23日 16:33:32
3楼
谢谢,学习了
回复
林刚
2015年12月23日 16:56:38
4楼
完全可以,水源热泵不就是这个原理吗。

冷暖切换采用水路切换,控制系统也需要做相应调整。
回复
chinalnkydlzc
2015年12月24日 14:32:38
5楼
不可以,单独的制冷机与水源热泵还是有区机的!如果采暖采用地暖,不用改,还可以一试,只要冬天水源温度可以保证。
回复
cjls3000
2015年12月25日 12:52:25
6楼
谢谢楼上各位,再请教一下啊:
需要对主机进行什么改动吗?需要加设回油装置吗?需要加设二次油封吗?对控制系统的调整大体上包括有哪些内容?
回复
copywold
2015年12月30日 19:38:01
7楼
改不了,单冷和冷暖是两种主机,想做冷暖型需要更换主机。
回复
jst20100705
2016年01月21日 10:00:33
8楼
谢谢楼主分享
回复
结构大佬
2016年02月01日 09:39:58
9楼
谢谢分享,谢谢。
回复
epfengyang
2016年12月16日 16:31:25
10楼
学习了,多谢分享
回复
懂点点电
2016年12月24日 10:13:28
11楼
这个单冷的冷水机组很难改成热泵,首先说运行工况不一样,冷凝压力冷凝温度要提高很多,控制系统都要改,还有压力提高后冷凝器受不了,压力容器,谨慎点好?
回复

相关推荐

APP内打开