地下一层戊类储藏室通风排烟问题。
smilewyb
smilewyb Lv.2
2015年12月22日 18:35:17
来自于通风排烟
只看楼主

手里有一个项目,位于地下一层,平时为戊类储藏室,战时为人防地下室。按理说是不用设置排烟系统的,但这个工程是狭长型的,有80米的疏散走道,按新建筑设计防火规范第8.5.2条:高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道应设置排烟设施。按人民防空工程设计防火规范6.1.2、6.1.3:丙、丁、戊类物品库宜采用密闭防烟措施。也就是说不设置排烟系统。

请教规范冲突我做机械排烟么?另外如果做的话,排烟量如何算?排烟量是按照走道面积乘以60算么?走道还需要划分防烟分区么?
请大神解答或者大家讨论下。谢过了
免费打赏
mike700
2015年12月22日 19:34:44
2楼
1、疏散走道需要考虑机械排烟;
2、排烟风机与补风风机需要在风机房设置;
3、排烟量按照走道面积乘以60。
回复
skywalker6
2015年12月22日 18:35:18
3楼
说一下我的理解:
1.疏散走道需设置排烟措施,若为地下,无自然补风条件,且应考虑补风。因为人防分为平时与战时,估计你这个平时是仓库,战时可能是作为人掩或者物资库来做。平时的防排烟应按照建筑设计防火规范执行,该做排烟就做排烟(我觉得应该是,风井然后加双门,到集气室,然后接风机风管,做法)。战时作为人掩或者物资库(战时的功能),应该是通过密闭来防烟(或者,战时就不考虑防烟措施了?)。
2.排烟量计算,是否分防烟分区。我觉得要看排烟距离是否超30m,你这走道长80m,估计一个排烟口应该是超了30m的排烟距离了。我觉得应该划分防烟分区(以前做过,内走道划分防烟分区的项目,审图没提问题,说明划分防烟分区应该是合理的),按照你这80m长度,估计是两个防烟分区,两个防烟分区,排烟风机的排烟量就得按照最大防烟分区面积*120计算了。
回复
goodblueflash
2016年01月16日 19:39:16
4楼
走廊需要做排烟
回复
wsyan2011
2016年01月27日 11:21:18
5楼
感谢楼主分享!
回复
xwjie
2016年01月27日 11:38:26
6楼
学习了,防火阀的资料
回复
幻皓
2016年01月28日 10:59:12
7楼
排烟肯定要做。计算按老规范上的规定。
人防和平时如果有矛盾,就分开设计。本来就不是一回事。
肯定要先满足平时功能使用和平时规范要求。
回复
ruanchuan
2016年01月29日 10:18:11
8楼
你能保证储藏室肯定储藏戊类物质吗,不要挂羊头卖狗肉,如果真是戊类物质储藏,个人认为:1.疏散走道需设置排烟措施,若为地下,无自然补风条件,且应考虑补风。你这个平时是仓库,作为民用来对待,不能作为仓库处理。平时的排烟应按照建筑设计防火规范8.5.3 执行 ,民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:
1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
2 中庭;
3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间;
4 公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间;
5 建筑内长度大于20m的疏散走道。
,该做排烟就做排烟(我觉得应该是,风井然后加双门,到集气室,然后接风机风管,做法)。应该是通过密闭来防烟(或者,战时就不考虑防烟措施了?)。
2.排烟量计算,是否分防烟分区。我觉得要看排烟距离是否超30m,面积是否超过500平方米。你这走道长80m,估计一个排烟口肯定是超了30m的排烟距离了。应该划分防烟分区,按照你这80m长度,估计是两个防烟分区,两个防烟分区,排烟风机的排烟量就得按照最大防烟分区面积*120计算了。
回复
ruanchuan
2016年02月01日 12:04:15
9楼
1、疏散走道需要考虑机械排烟;
2、排烟风机与补风风机需要在风机房设置;
3、排烟量按照走道面积乘以60。
回复
李晴娜
2016年03月10日 19:30:30
10楼
那通风怎么解决呢
回复
李晴娜
2016年03月10日 19:41:44
11楼
各位大神,每次既要考虑通风也要考虑排烟是吗?
回复