变压器并列运行时,主变负载率要相同,那么分列运行时是否也要满足这个条件,会不会出现在分裂运行时不出现任何情况下对分段母线进行合闸?或者说对于可并列可分列运行的变压器,其负载率是否相同?
变压器并列运行时,主变负载率要相同,那么分列运行时是否也要满足这个条件,会不会出现在分裂运行时不出现任何情况下对分段母线进行合闸?或者说对于可并列可分列运行的变压器,其负载率是否相同?
2楼
并列运行中二台变压器的负载电流按内部阻抗(自动)分配,Uk%大的负载电流小,反之则大。
分列运行时,完全由所带负荷决定。
当二台变压器在分列运行中需要并列,因二台变压器符合并列条件,直接合母联就可以。
“负载率要相同”是朋友个人的理解,规定中是Uk%基本相同(最大偏差不大于5%)。这是防止Uk%小的变压器过载,一般不会差很多,且变压器有短时过载能力。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-12-25 09:57 并列运行中二台变压器的负载电流按内部阻抗(自动)分配,Uk%大的负载电流小,反之则大。分列运行时,完 …分列运行时负载率不同的话,合并母联负荷会总动重新分配吗?
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-8 08:24 编辑 我是福尔摩斯 发表于 2016-1-7 18:52 分列运行时负载率不同的话,合并母联负荷会总动重新分配吗?母联合上时,二段负荷会按变压器的Uk%分配,Uk%相同时,负荷按变压器容量自动调整,变压器的负荷%比也相同。例如:一台2000KVA与一台1000KVA并列,Uk%都是5%时,如有1800KVA负荷,那么,2000的一台会带1200,1000的一台会带600,各自带60%的负荷。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2016-1-8 08:19 母联合上时,二段负荷会按变压器的Uk%分配,Uk%相同时,负荷按变压器容量自动调整,变压器的负荷%比也相同 …加入2000的先带1500的负荷,而1000的先带300的负荷,这种情况分列运行时合上母联开关是否合理,会不会出现冲击电流?
回复
6楼
没多大冲击电流,一台1000KVA的变压器,突然增加300A电流算什么冲击?
回复
7楼
ccc___ 发表于 2016-1-8 11:54 没多大冲击电流,一台1000KVA的变压器,突然增加300A电流算什么冲击?那分列运行时如果负载率不同会有什么不好的影响吗?变压器损耗会大一些,还有?
回复
8楼
我是福尔摩斯 发表于 2016-1-8 12:16 那分列运行时如果负载率不同会有什么不好的影响吗?变压器损耗会大一些,还有?对不起,您想的太多了。
回复
9楼
如果分列运行时负载率不同,差别大的话,不可以进行并列运行。