小区进户电缆问题
qq_1429258627199
2015年12月20日 17:39:44
只看楼主

我们这电业局规定箱变至楼前分支箱必须使用YJV22-4X(380V)电缆,分支箱至电表箱必须 VV22-2X(220V)电缆想请教, 如果只有一单元表箱是一台集中14位表箱,那YJV22-4X电缆应该按照3相计算电流还是按照单相计算电流?

我们这电业局规定箱变至楼前分支箱必须使用YJV22-4X(380V)电缆,分支箱至电表箱必须 VV22-2X(220V)电缆
想请教, 如果只有一单元表箱是一台集中14位表箱,那YJV22-4X电缆应该按照3相计算电流还是按照单相计算电流?
chiu
2015年12月20日 21:24:33
2楼
三相,考虑不平衡系数。
回复
qq_1429258627199
2015年12月21日 16:21:15
3楼
如果按照3相计算 那只有一根电线有负荷 ,不平衡系数肯定超过20%了
回复
qq_1429258627199
2015年12月22日 10:16:33
4楼
3相4线4x120电缆 只有一相有100KW负荷(220V)!如果按照380V、3相计算总开关4X120电缆配400A断路器
那回路220V开关选择多大的?
回复
xiamuzhixin
2015年12月22日 10:19:29
5楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-12-22 10:25 编辑

先确定箱变到您配电箱的电压是380还是220的,之后才是计算。

若是380的进线,您的负荷可以自己分配下,平均分配到各相上,例如,一共45kw的负荷,每相接15。

看供电局给您的电压是多少的。若是220给您,一般没必要4芯,供电局的要求有点不合适,您最好确认下。
回复
chiu
2015年12月22日 14:54:10
6楼
供电局的意思是每户一根2或2+1芯电缆。

(此时分支箱内每回路均宜有保护装置)
回复
qq_1429258627199
2015年12月27日 09:21:08
7楼
都说明了!我们这电业局规定,箱变到分支箱电缆必须3相4线制380V,分支箱到用户集中表箱电缆必须2线制(220V) 现在遇到一个楼只有12户且楼内以安装14位表箱一台所以电缆负荷肯定不能均衡,求大神给说下3相4线电缆怎么选择,分支箱开关怎么选择.
回复

相关推荐

APP内打开