关于照明PE线的问题
梦寻大乔
2015年12月19日 11:54:04
来自于照明工程
只看楼主

是这样的,我看到的照明平面图,从照明配电箱出来到灯具就是布置三根线,L、N、PE线(就像一根导线一个斜杠,旁边一个3字)。但是为何在配电系统图里面就只有两根线(标注的时候就像BV-2*2.5 xx-xx),小弟初学者,望各位大神不吝赐教!

是这样的,我看到的照明平面图,从照明配电箱出来到灯具就是布置三根线,L、N、PE线(就像一根导线一个斜杠,旁边一个3字)。但是为何在配电系统图里面就只有两根线(标注的时候就像BV-2*2.5 xx-xx),小弟初学者,望各位大神不吝赐教!
免费打赏
beida_energy
2015年12月19日 17:38:10
2楼
那可能是标注错了!
现在新的住宅配电,照明也要配置PE导体。
回复
梦寻大乔
2015年12月20日 10:42:08
3楼
beida_energy 发表于 2015-12-19 17:38 那可能是标注错了!现在新的住宅配电,照明也要配置PE导体。是嘛?有什么规范提到了,因为我看到的图纸都是好久之前的,那现在标注就是BV-3*2.5了是吧
回复
大同00
2015年12月21日 11:34:24
4楼
照明设计标准规定,一类灯具应接地。
回复
wangyu4753748
2015年12月21日 15:58:50
5楼
这个是没有什么冲突,有可能 平面图中标注的是管子内有三根线 ,也就是说从双联开关出来就有两根火线再加上一根进开关的火线,不就是三根了么?
回复
梦寻大乔
2015年12月21日 19:48:47
6楼
wangyu4753748 发表于 2015-12-21 15:58 这个是没有什么冲突,有可能 平面图中标注的是管子内有三根线 ,也就是说从双联开关出来就有两根火线再加 …不是不是,是配电箱到第一个灯具就是三根线了
回复
大同00
2015年12月23日 12:32:09
7楼
有人可能标注为:BV-2x2.5+E
他在说明里或备注里有解释,E表示PE线,线型为BV-2.5。
这样也是可以的。
回复
gengning13
2015年12月24日 09:13:24
8楼
应该2*2.5+PE2.5,按他这套路应该这样标
回复

相关推荐