求助,关于车库承重柱混凝土浇筑质量问题解决方案。
qq_1450435225535
2015年12月18日 19:03:51
只看楼主

某施工项目在13年车库梁板柱混凝土浇筑过程中,因质量管控不严格。把一方润滑泵管的m15砂浆浇筑某柱子根部。原浇筑混凝土标号应该为c30混凝土。今年十一月发现该柱根部70cm长度皆为无强度的砂浆。但该柱及上部梁板并无明显裂纹出现。该柱为(800*800)方柱现上部已回填土方。承重大约为400t。该部位有无除加固作业以外的解决措施?如何处理更为妥当?

2015年12月19日 12:00:22
2楼
首先肯定要委托检测,搞清楚具体情况,然后,我不认为可以不加固,如果加固,外包型钢,或者剔除不合标准的混凝土重新浇筑
回复
qq_1450435225535
2015年12月20日 14:52:34
3楼
加固我知道是最为稳妥最佳的解决方案。但是还要备案还要设计出方案质检站什么都要介入所产生的费用都会增加而且会变成质量事故记入。所以加固变成了没办法的办法
回复
结构老卢
2015年12月23日 15:49:49
4楼
你是哪方面的?施工还是甲方?看看当做普通质量事故来处理行不行?出个小方案,进行局部混凝土置换就行。
回复
beijing1976_2010
2016年01月10日 16:30:27
5楼
看看,学习了
回复
scbzjshf
2016年01月10日 22:37:58
6楼
有专业处理这方面的队伍,就是剔除后灌灌浆料
回复

相关推荐