住宅下面设置的商业网点与商店建筑的区别是什么?是否按商店建筑考虑消防设计?
住宅下面设置的商业网点与商店建筑的区别是什么?是否按商店建筑考虑消防设计?
2楼
定义上,消防措施上都有显著区别。
希望大家积极讨论
回复
3楼
商业服务网点的定义:住宅底部(地上)设置的百货店﹑副食店及粮店﹑邮政所﹑储蓄所﹑饮食店﹑理发店﹑小修门市部等公共服务用房。该用房层数不超过两层,建筑面积不超过300㎡。
商住楼的定义:底部商业营业厅和住宅组成的建筑.
二者的用地审批性质不一样,设计要求及功能要求也有显著的不同。(前者是住宅性建筑,后者是商业性建筑)
回复
4楼
商业服务网点的定义:住宅底部(地上)设置的百货店﹑副食店及粮店﹑邮政所﹑储蓄所﹑饮食店﹑理发店﹑小修门市部等公共服务用房。该用房层数不超过两层,建筑面积不超过300㎡。
底部商业营业厅和住宅组成的建筑应为综合楼,但住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施,可根据各自的建筑高度分别按照规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行其他防火设计按规范公共建筑的规定执行。.
回复
5楼
商店建筑与商业性建筑是一样的吗?
回复
6楼
一个是带商业服务网点的住宅楼,一个是商业建筑,定义就不一样了。
回复
7楼
对,我也碰到这个问题。商业用地单块出售建设不高于三层建筑,建筑面积不大于300,消防设计如何考虑?
回复
8楼
只有住宅底部(地上)设置的百货店﹑副食店及粮店﹑邮政所﹑储蓄所﹑饮食店﹑理发店﹑小修门市部等公共服务用房。该用房层数不超过两层,建筑面积不超过300㎡。才是商业网点
回复
9楼
商业服务网点在《建筑设计防火规范》的“术语”里有定义,设商业服务网点的一定是住宅建筑,而其他商业建筑为公共建筑;二者的消防设计要求不同。
回复