水源热泵机组如何预留用电负荷,设备详表见下图,请大神指点
水源热泵机组如何预留用电负荷,设备详表见下图,请大神指点
2楼
没搞明白,“预留”是在安装表中设备后再留出其他用电?
还是在配电室留出表中用电设备的回路?
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-12-16 16:15 没搞明白,“预留”是在安装表中设备后再留出其他用电?还是在配电室留出表中用电设备的回路?不好意思 没表达清楚 想表达的是在配电室留出表中用电设备的回路 需要多大负荷 不明白总功率是制冷功率和制热功率之和还是其中大的那一个?
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-17 08:25 编辑
如果需要具体设计,就需暖通专业提供设备中电气用电的具体参数,只看表中,水源热泵机组的制冷量和制热量是无法给电机配电的。
要求暖通专业提供热水泵2台的功率,且2台是一备一用还是2台常用;
循环水泵装在用户侧,具体位置定后才能考虑在哪出线;
潜水泵也一样,它不可能装在机组上吧?
总之,需要暖通专业画出整个系统设备布置平面图,并标出各位置的功率(说明是220V单相还是380V三相或三相四线--含有220V负载等),看表中描述,这个系统不是装在一起的机组,而是散布在各个地方的一套系统。
回复
5楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2015-12-17 08:56 编辑
你送一路电源至水源热泵机房,电源容量为水源热泵制功率(制冷制热功率中的大者)、循环泵功率、补水泵功率和水源取水泵功率之和,热泵机组自带现场MCC,上述设备的电源均有机组MCC放射式配出。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2015-12-17 08:21 如果需要具体设计,就需暖通专业提供设备中电气用电的具体参数,只看表中,水源热泵机组的制冷量和制热量是 …多谢管理员详细的指导,瞬间明白了好多。不胜感激
回复
7楼
leedongcheng 发表于 2015-12-17 08:55 你送一路电源至水源热泵机房,电源容量为水源热泵制功率(制冷制热功率中的大者)、循环泵功率、补水泵功率 …非常感谢您的解答 受益匪浅 不胜感激
回复
8楼
在配电室留出表中用电设备的回路
回复
9楼
不是预留那么多回路,是根据计算负荷和分组情况预留回路。
回复
10楼
学习学习学习
回复