现有一框架结构办公楼,施工到一层柱梁板发现基础柱梁(C30混凝土),28天标养报告强度为21MPa,现场实体回弹强度只有15MPa左右,现在平均气温都是5℃, 1、这种强度能判断商混有问题吗? 2、如果有问题,基础柱梁实体什么时候能达到稳定强度,(便于我方找商混站索赔) 3、索赔程序如何走,有什么注意事项吗?
现有一框架结构办公楼,施工到一层柱梁板发现基础柱梁(C30混凝土),28天标养报告强度为21MPa,现场实体回弹强度只有15MPa左右,现在平均气温都是5℃, 1、这种强度能判断商混有问题吗? 2、如果有问题,基础柱梁实体什么时候能达到稳定强度,(便于我方找商混站索赔) 3、索赔程序如何走,有什么注意事项吗?
12楼
处理麻烦啊感觉
回复
13楼
标养试块都不合格,说明混凝土公司提供的材料有问题
回复
14楼
标养试块不合格说明混凝土本身有问题
回复
15楼
强度如果达不到标号就只能加固了,我是做加固设计的,你这种情况很多工地都出现过
回复
16楼
你的试块强度如何,有好几组呢。
回复
17楼
不好说。。。。
回复
18楼
首先确定数据检测是否符合规范,另外养护最好取样时让商混公司的技术人员到现场,现场处理较好,协商为好?
回复
19楼
标养试块不合格说明混凝土本身有问题,收集资料
有条件达到龄期后钻芯检测一下,你现在冬施阶段,养护条件不知是否到位
回复
20楼
谢谢楼主的分享
回复
21楼
标养试件是来验证混凝土本身的强度的,标养不合格,可以直接找商砼站理论。
回复