2楼
不懂,帮顶一下
回复
3楼
是人防区域排烟和非人防区域排烟吗?合用风管的意思是,穿过人防和非人防区域,这个不可以吧,战时如何封堵此处风管也是个问题。建议两个区域分别设排烟系统
回复
4楼
guoqinggang007 发表于 2015-12-16 11:20 是人防区域排烟和非人防区域排烟吗?合用风管的意思是,穿过人防和非人防区域,这个不可以吧,战时如何封堵 …学习了………………….
回复
5楼
guoqinggang007 发表于 2015-12-16 11:20 是人防区域排烟和非人防区域排烟吗?合用风管的意思是,穿过人防和非人防区域,这个不可以吧,战时如何封堵 …说得很好,跟人防区无关的管道都不允许进入到人防区的。
回复
6楼
如果是人防和民用在同一区域内有两套,可以公用只做一套。战时能满足切换就可以
回复
7楼
感谢楼主分享!!!
回复
8楼
风井可以合用,因为风井属于染毒区,基本不属于人防防护范围内。
回复
9楼
好东西,顶一个!
回复
10楼
小手一抖 土木币拿走:lol
回复
11楼
可以的,但得做好人防套管战时拆除,
回复