人防排烟与非人防排烟,是否可合用风管?出风井?
王农勤
王农勤 Lv.16
2015年12月15日 12:15:06
来自于通风排烟
只看楼主

人防排烟与非人防排烟,是否可合用风管?出风井?

人防排烟与非人防排烟,是否可合用风管?出风井?
免费打赏
co1446110905492
2015年12月15日 15:10:41
2楼
不懂,帮顶一下
回复
guoqinggang007
2015年12月16日 11:20:03
3楼
是人防区域排烟和非人防区域排烟吗?合用风管的意思是,穿过人防和非人防区域,这个不可以吧,战时如何封堵此处风管也是个问题。建议两个区域分别设排烟系统
回复
雨中漫步2015
2015年12月17日 10:26:08
4楼
guoqinggang007 发表于 2015-12-16 11:20 是人防区域排烟和非人防区域排烟吗?合用风管的意思是,穿过人防和非人防区域,这个不可以吧,战时如何封堵 …学习了………………….
回复
美wa521de香
2015年12月18日 11:49:19
5楼
guoqinggang007 发表于 2015-12-16 11:20 是人防区域排烟和非人防区域排烟吗?合用风管的意思是,穿过人防和非人防区域,这个不可以吧,战时如何封堵 …说得很好,跟人防区无关的管道都不允许进入到人防区的。
回复
guanglongdianzi
2015年12月18日 17:17:19
6楼
如果是人防和民用在同一区域内有两套,可以公用只做一套。战时能满足切换就可以
回复
co1448110866400
2015年12月22日 14:58:25
7楼
感谢楼主分享!!!
回复
skywalker6
2016年01月04日 09:55:08
8楼
风井可以合用,因为风井属于染毒区,基本不属于人防防护范围内。
回复
lhb花生
2016年02月11日 10:41:28
9楼

好东西,顶一个!
回复
qq_1452497894548
2016年02月26日 12:58:08
10楼
小手一抖 土木币拿走:lol
回复
胡志军
2016年03月08日 21:00:18
11楼
可以的,但得做好人防套管战时拆除,