地下室柱子里面的小箍筋可以用拉筋替代么?
梦城
梦城 Lv.5
2015年12月14日 20:38:22
来自于建筑施工
只看楼主

地下室部分柱子里面有小箍筋,由于当时安装,小箍筋不足,后期加小箍筋太麻烦,可以用拉筋代替吗?柱子为约束边缘柱,构造柱。

地下室部分柱子里面有小箍筋,由于当时安装,小箍筋不足,后期加小箍筋太麻烦,可以用拉筋代替吗?柱子为约束边缘柱,构造柱。
免费打赏
辛颜
2015年12月25日 10:39:17
12楼
听某位大师说过。可以的
回复
co1451118410080
2015年12月28日 12:10:04
13楼
super张 发表于 2015-12-14 21:36 箍筋主要是抗剪;尤其对于节点而言更为重要;其次就是起构造作用拉筋就是起一个构造作用保持两端钢筋的 …如果量少的话 就用U型套子,插上后在绑扎
回复
mjwyzcxz
2016年01月07日 14:02:25
14楼
学习了 谢谢楼主
回复
huan9999
2016年01月12日 17:10:32
15楼
先把作用了解清楚,再问行不行,按规范要求来说肯定不行,但是就不好说了。
回复
mjwyzcxz
2016年01月12日 23:18:13
16楼
谢谢楼主分享 学习了