地下室部分柱子里面有小箍筋,由于当时安装,小箍筋不足,后期加小箍筋太麻烦,可以用拉筋代替吗?柱子为约束边缘柱,构造柱。
地下室部分柱子里面有小箍筋,由于当时安装,小箍筋不足,后期加小箍筋太麻烦,可以用拉筋代替吗?柱子为约束边缘柱,构造柱。
2楼
本帖最后由 super张 于 2015-12-14 21:42 编辑
箍筋主要是抗剪;尤其对于节点而言更为重要;其次就是起构造作用
拉筋就是起一个构造作用保持两端钢筋的整体性而不产生位移。
柱子箍筋有单数肢,单肢就是拉筋。这个时候的拉筋才是按箍筋定义的。
不过也并不是没有把剪力墙端柱里面的封闭箍筋设计成拉筋的。
不知道你说的小箍筋是什么。但你所说的小箍筋肯定是封闭式的,这在我们施工中是不能擅自用拉筋代替的。
回复
3楼
super张 发表于 2015-12-14 21:36 箍筋主要是抗剪;尤其对于节点而言更为重要;其次就是起构造作用拉筋就是起一个构造作用保持两端钢筋的 …追问:如果小箍筋不能用拉筋替代,那么已经绑好的柱子,小箍筋如何再次套上绑扎?小箍筋可以切开套上然后再焊接吗?我所说的小箍筋就是相对套16根竖向钢筋的大箍筋来说的只套四根竖向钢筋的箍筋.谢谢
回复
4楼
可以切开套上然后再焊接。
回复
5楼
dengken205 发表于 2015-12-15 06:22 可以切开套上然后再焊接。箍筋可切开套上在焊接在那图集或规范上有体现?
回复
6楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
7楼
路过,顶一下
回复
8楼
箍筋绝对不能用拉筋来代换
回复
9楼
路过,学习了~
回复
10楼
开口箍筋在合在一起,是没多大事的,何况又不是结构
回复
11楼
箍筋绝对不能用拉筋来代换 但是箍筋可以切开在焊接,现在有一些工地用的数控机床做的箍筋就是焊接的省去了弯头还能剩钢筋
回复