菜鸟笔记25-电线、电缆载流量校正
一曲折扇情
2015年12月14日 14:16:03
只看楼主

电线、电缆载流量修正系数 1、敷设处环境温度与额定值不同时,载流量应进行修正; Kt= √(θz-θ) / (θz-θ0) 其中:θz 为导体长期发热允许最高温度;见表格一《电线、电缆线芯允许长期工作温度》 θ为实际环境温度,应考虑环境中可能的最高温度; θ0 为载流量数据表中某一载流量对应的温度; 为了使用方便,对不同环境温度载流量校正系数Kt



电线、电缆载流量修正系数

1、敷设处环境温度与额定值不同时,载流量应进行修正;
Kt= √(θz-θ) / θz-θ0)
其中:θz 导体长期发热允许最高温度;见表格一《电线、电缆线芯允许长期工作温度》
θ为实际环境温度,应考虑环境中可能的最高温度;
θ0 为载流量数据表中某一载流量对应的温度
表格一   电线、电缆线芯允许长期工作温度.png
为了使用方便,对不同环境温度载流量校正系数Kt 列出表格二 《电线、电缆明敷时环境温度不等于 30℃的载流量校正系数 》 和 表格三 《埋地敷设环境温度不等于20℃时载流量校正系数 Kt
表格二  空气中明敷环境温度不等于30度时载流量修正系数.png
表格三   埋地敷设环境温度不等于20度载流量校正系数.png
举个例子说明校正系数Kt的计算方法:已知:明敷,基准温度 θ0=30℃,环境温度θ=40℃;PVC(VV-聚氯乙烯绝缘及护套电缆)。
分析过程:我们查表格一可知:聚氯乙烯绝缘电力电缆,线芯允许长期工作温度θz=70℃,基准温度 θ0=30℃(已知条件),环境温度θ=40℃(已知条件),代入公式Kt= √(θz-θ) / θz-θ0),即 Kt= √( 70-40 / 70-30 =0.87 ,或者直接查表格二 也可以得到Kt=0.87


举个例子讲解这些表格如何查用,10kV交联聚乙烯绝缘电缆(三芯),截面150mm2,武汉温度较高(环境温度按40℃考虑),空气中敷设,我们现在只考虑温度校正系数来校正载流量;
表格四  6~35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设载流量.png
分析过程:查表格一可知交联聚乙烯绝缘电缆长期允许工作温度θz=90℃,查表格四可知150mm2,10kV交联聚乙烯绝缘电缆(三芯)空气中敷设,35℃(这个温度就是基准温度θ0)时的载流量是390A,但是我们要查的是40℃时的载流量,表格中没有,此时就要考虑温度校正系数Kt,Kt=√(90-40)/(90-35)=0.95,实际载流量Iz’=Kt×Iz=0.95×390=370A;
还有一种方法就是全部查表:查表三可知交联聚乙烯绝缘电缆环境温度不等于30℃时的载流量校正系数,40℃的环境温度时Kt=0.91,再查表四,150mm2,10kV交联聚乙烯绝缘电缆(三芯)空气中敷设,30℃(因为刚才是按不同于30℃查表的,所以此时选基准温度θ0 30℃)时的载流量是406A,所以Iz’=Kt×Iz=0.91×406=370A



未完待续



表格一   电线、电缆线芯允许长期工作温度.png


表格二  空气中明敷环境温度不等于30度时载流量修正系数.png


表格三   埋地敷设环境温度不等于20度载流量校正系数.png


表格四  6~35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设载流量.png

免费打赏
smartspring
2015年12月15日 13:00:36
12楼
行在路上 发表于 2015-12-15 12:51 我觉得低压要考虑,高压不用考虑。我待会发个帖子说下理由,给大家讨论一下,因为我也不知道对不对~ 谢谢您的回复。
回复
一曲折扇情
2015年12月15日 13:02:20
13楼
smartspring 发表于 2015-12-15 13:00 谢谢您的回复。不用谢,互相学习嘛
回复
一曲折扇情
2015年12月15日 13:59:34
14楼
smartspring 发表于 2015-12-15 13:00 谢谢您的回复。我现在把自己绕糊涂了:'(
回复
smartspring
2015年12月15日 14:01:20
15楼
行在路上 发表于 2015-12-15 13:59 我现在把自己绕糊涂了 您还曾经明白过,在下对高压就一直糊涂中,所以才进来搭车请教。:)
回复
一曲折扇情
2015年12月16日 10:09:55
16楼
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-16 10:13 编辑

3、当多回路敷设时电缆载流量要进行修正

表格一 《多回路管线或多根多芯电缆成束敷设时的载流量校正系数》



表格二 《多回路直埋地电缆的载流量校正系数》



表格三《敷设在埋地管道内多回路电缆的载流量校正系数》



表格四 《敷设在自由空气中多根多芯电缆束校正系数》



表格五 《电缆在托盘、梯架内多层敷设时载流量校正系数》


回复
jianzhudianqi
2015年12月17日 18:23:24
17楼
好资料,谢谢分享
回复
wangxf
2015年12月18日 20:03:08
18楼
谢谢楼主分享!如果能打包下载就更好了!
回复
一曲折扇情
2015年12月19日 16:44:56
19楼
wangxf 发表于 2015-12-18 20:03 谢谢楼主分享!如果能打包下载就更好了!看《配三》去:lol
回复
qq_1429258627199
2015年12月21日 16:27:51
20楼
这个规范里很多型号的电缆都查不到载流量
回复
wangyu4753748
2015年12月25日 10:57:52
21楼
xie谢谢楼主分享资料
回复

相关推荐