菜鸟笔记25-电线、电缆载流量校正
一曲折扇情
2015年12月14日 14:16:03
只看楼主

电线、电缆载流量修正系数 1、敷设处环境温度与额定值不同时,载流量应进行修正; Kt= √(θz-θ) / (θz-θ0) 其中:θz 为导体长期发热允许最高温度;见表格一《电线、电缆线芯允许长期工作温度》 θ为实际环境温度,应考虑环境中可能的最高温度; θ0 为载流量数据表中某一载流量对应的温度; 为了使用方便,对不同环境温度载流量校正系数Kt



电线、电缆载流量修正系数

1、敷设处环境温度与额定值不同时,载流量应进行修正;
Kt= √(θz-θ) / θz-θ0)
其中:θz 导体长期发热允许最高温度;见表格一《电线、电缆线芯允许长期工作温度》
θ为实际环境温度,应考虑环境中可能的最高温度;
θ0 为载流量数据表中某一载流量对应的温度
表格一   电线、电缆线芯允许长期工作温度.png
为了使用方便,对不同环境温度载流量校正系数Kt 列出表格二 《电线、电缆明敷时环境温度不等于 30℃的载流量校正系数 》 和 表格三 《埋地敷设环境温度不等于20℃时载流量校正系数 Kt
表格二  空气中明敷环境温度不等于30度时载流量修正系数.png
表格三   埋地敷设环境温度不等于20度载流量校正系数.png
举个例子说明校正系数Kt的计算方法:已知:明敷,基准温度 θ0=30℃,环境温度θ=40℃;PVC(VV-聚氯乙烯绝缘及护套电缆)。
分析过程:我们查表格一可知:聚氯乙烯绝缘电力电缆,线芯允许长期工作温度θz=70℃,基准温度 θ0=30℃(已知条件),环境温度θ=40℃(已知条件),代入公式Kt= √(θz-θ) / θz-θ0),即 Kt= √( 70-40 / 70-30 =0.87 ,或者直接查表格二 也可以得到Kt=0.87


举个例子讲解这些表格如何查用,10kV交联聚乙烯绝缘电缆(三芯),截面150mm2,武汉温度较高(环境温度按40℃考虑),空气中敷设,我们现在只考虑温度校正系数来校正载流量;
表格四  6~35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设载流量.png
分析过程:查表格一可知交联聚乙烯绝缘电缆长期允许工作温度θz=90℃,查表格四可知150mm2,10kV交联聚乙烯绝缘电缆(三芯)空气中敷设,35℃(这个温度就是基准温度θ0)时的载流量是390A,但是我们要查的是40℃时的载流量,表格中没有,此时就要考虑温度校正系数Kt,Kt=√(90-40)/(90-35)=0.95,实际载流量Iz’=Kt×Iz=0.95×390=370A;
还有一种方法就是全部查表:查表三可知交联聚乙烯绝缘电缆环境温度不等于30℃时的载流量校正系数,40℃的环境温度时Kt=0.91,再查表四,150mm2,10kV交联聚乙烯绝缘电缆(三芯)空气中敷设,30℃(因为刚才是按不同于30℃查表的,所以此时选基准温度θ0 30℃)时的载流量是406A,所以Iz’=Kt×Iz=0.91×406=370A



未完待续



表格一   电线、电缆线芯允许长期工作温度.png


表格二  空气中明敷环境温度不等于30度时载流量修正系数.png


表格三   埋地敷设环境温度不等于20度载流量校正系数.png


表格四  6~35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设载流量.png

免费打赏
liushifunihao
2015年12月14日 15:22:22
2楼
耐心学习
回复
一曲折扇情
2015年12月14日 15:26:04
3楼
liushifunihao 发表于 2015-12-14 15:22 耐心学习写复杂了,哈哈
回复
百家争鸣
2015年12月15日 07:30:10
4楼
说得好!!
回复
smartspring
2015年12月15日 08:06:13
5楼
请教个问题,高压电缆也和低压电缆类似需要考虑和断路器的配合问题吗?另外请教一下直流电缆的载流量那里可以查到?提前谢谢您的回复。
回复
一曲折扇情
2015年12月15日 11:03:40
6楼
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-15 11:26 编辑

2、土壤热阻系数
当电缆直埋地或者穿管埋地时,除了土壤温度外,土壤热阻系数是另一个影响载流量的主要因数。

不同类型土壤的热阻系数见 表格五;



电缆直埋或管道敷设表格中给出的载流量值适用于埋地深0.7m,土壤热阻系数为2.5(K.m)/W,当实际土壤热阻系数不为2.5时,要根据 表格六 给出的修正系数 修正载流量;



未完待续~


回复
一曲折扇情
2015年12月15日 11:04:22
7楼
smartspring 发表于 2015-12-15 08:06 请教个问题,高压电缆也和低压电缆类似需要考虑和断路器的配合问题吗?另外请教一下直流电缆的载流量那里 …要考虑,直流的那个我不搞啊,不知道
回复
smartspring
2015年12月15日 11:07:14
8楼
行在路上 发表于 2015-12-15 11:04 要考虑,直流的那个我不搞啊,不知道 谢谢您的回复。如可考虑,依据在哪里可以找到。提前谢谢您的回复。
回复
一曲折扇情
2015年12月15日 11:32:39
9楼
smartspring 发表于 2015-12-15 11:07 谢谢您的回复。如可考虑,依据在哪里可以找到。提前谢谢您的回复。《工业与民用配电手册》第11章,你去看看吧,或许有你想要的答案~
回复
smartspring
2015年12月15日 11:45:20
10楼
行在路上 发表于 2015-12-15 11:32 《工业与民用配电手册》第11章,你去看看吧,或许有你想要的答案~ 谢谢您的回复,您提到的配电手册第11章貌似是低压的,在下请教您的是高压的电缆是否和断路器类似低压有配合问题?再次谢谢您的回复。
回复
一曲折扇情
2015年12月15日 12:51:31
11楼
smartspring 发表于 2015-12-15 11:45 谢谢您的回复,您提到的配电手册第11章貌似是低压的,在下请教您的是高压的电缆是否和断路器类似低压 …我觉得低压要考虑,高压不用考虑。我待会发个帖子说下理由,给大家讨论一下,因为我也不知道对不对~
回复

相关推荐