请教继电保护的整定计算和相邻元件问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年12月11日 14:45:07
只看楼主

我的理解是本级保护的作用范围是从本级保护元件的安装位置到下级保护的安装位置,本级保护可作为下级保护的后备保护,两者之间要有选择性,在下这样理解是否正确?图中标为红色的部分来自配电手册的线路继电保护。 要求的是总将变电所到车间变电所的线路的继电保护,在下的理解是应选择相邻元件始端的三相短路电流(在下理解相邻元件,即为保护装置的下一级,所以其始端也在本级保护元件的非电源侧,且其紧邻保装置的非电源侧,其电流更接近流过保护装的电流),而非配电手册中提到的相邻元件末端的三相短路电流?我哪里理解错了?

我的理解是本级保护的作用范围是从本级保护元件的安装位置到下级保护的安装位置,本级保护可作为下级保护的后备保护,两者之间要有选择性,在下这样理解是否正确?

图中标为红色的部分来自配电手册的线路继电保护。
要求的是总将变电所到车间变电所的线路的继电保护,在下的理解是应选择相邻元件始端的三相短路电流
(在下理解相邻元件,即为保护装置的下一级,所以其始端也在本级保护元件的非电源侧,且其紧邻保装置的非电源侧,其电流更接近流过保护装的电流),而非配电手册中提到的相邻元件末端的三相短路电流?我哪里理解错了?
难道是相邻元件末端的短路电流是由下一级保护保护?如这样的理解是对的话?本级保护的保护区和下级保护的保护区是如何划分的?

另外我看在校验灵敏系数的时候有时使用的是始端的短路电流,有时使用的末端短路电流,这和整定采用末端的短路电流有何区别?
在下理解主保护和其下级保护不存在配合的问题,而且在多级保护中主保护一般最靠近电源侧,这样理解对吗?
提前谢谢您的回复。
smartspring
2015年12月14日 09:47:42
12楼
niziqian007 发表于 2015-12-14 09:28 这个问题我记得给你发过一本关于继电保护的技术问答电子版,不知道你看了没有。建议你这一段(关于电流三 … 真心谢谢您的回复。在下刚才大致找了一下您提到的(关于电流三段保护),但没有找到。在下还没有通读全文。
回复
lyf830619
2015年12月14日 14:49:33
13楼
先了解最大运行方式下短路电流于最小运行方式下短路电流,再来理解你现在的问题就理解了
回复
co1446110905492
2015年12月14日 15:18:27
14楼
谢楼上大神们的无私奉献
回复
smartspring
2015年12月16日 10:53:42
15楼
因为没有弄懂将其顶起来。
回复
smartspring
2015年12月18日 10:24:52
16楼
2015年12月18日 17:11:38
17楼
心电天下 发表于 2015-12-14 14:49 先了解最大运行方式下短路电流于最小运行方式下短路电流,再来理解你现在的问题就理解了 在下研究了一下,没太研究明白,有时间能给在下一个简单的提示,在下在研究一下,提前谢谢您的回复。
回复
smartspring
2015年12月21日 11:09:19
18楼
co1450702419702
2015年12月21日 21:00:28
19楼
整定这块感觉好复杂的
回复
smartspring
2016年01月04日 14:13:54
20楼
麻烦哪位知道的给在下说一下,提前谢谢您的回复。
回复
攻城师118495
2016年01月04日 15:49:46
21楼
我只是想赚点土木币好下载点资料
回复

相关推荐

APP内打开