请教继电保护的整定计算和相邻元件问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年12月11日 14:45:07
只看楼主

我的理解是本级保护的作用范围是从本级保护元件的安装位置到下级保护的安装位置,本级保护可作为下级保护的后备保护,两者之间要有选择性,在下这样理解是否正确?图中标为红色的部分来自配电手册的线路继电保护。 要求的是总将变电所到车间变电所的线路的继电保护,在下的理解是应选择相邻元件始端的三相短路电流(在下理解相邻元件,即为保护装置的下一级,所以其始端也在本级保护元件的非电源侧,且其紧邻保装置的非电源侧,其电流更接近流过保护装的电流),而非配电手册中提到的相邻元件末端的三相短路电流?我哪里理解错了?

我的理解是本级保护的作用范围是从本级保护元件的安装位置到下级保护的安装位置,本级保护可作为下级保护的后备保护,两者之间要有选择性,在下这样理解是否正确?

图中标为红色的部分来自配电手册的线路继电保护。
要求的是总将变电所到车间变电所的线路的继电保护,在下的理解是应选择相邻元件始端的三相短路电流
(在下理解相邻元件,即为保护装置的下一级,所以其始端也在本级保护元件的非电源侧,且其紧邻保装置的非电源侧,其电流更接近流过保护装的电流),而非配电手册中提到的相邻元件末端的三相短路电流?我哪里理解错了?
难道是相邻元件末端的短路电流是由下一级保护保护?如这样的理解是对的话?本级保护的保护区和下级保护的保护区是如何划分的?

另外我看在校验灵敏系数的时候有时使用的是始端的短路电流,有时使用的末端短路电流,这和整定采用末端的短路电流有何区别?
在下理解主保护和其下级保护不存在配合的问题,而且在多级保护中主保护一般最靠近电源侧,这样理解对吗?
提前谢谢您的回复。
沈涵
2016年01月06日 11:13:51
22楼
我也是做继电保护的, 学习了,以后可以多交流
末端线路不需要计算最大短路电流
一般是安变压器容量的励磁涌流来计算
回复
数字一
2018年07月27日 21:58:19
23楼
可以理解为后备保护!
回复
清风入梦8
2018年09月17日 17:31:46
24楼
配四里线路保护的带时限电流速断的相邻元件即为下级元件,保护的选择性配合不就是下级故障,本级动作,上级延时动作,避免更大范围故障。
回复

相关推荐

APP内打开