我的理解是本级保护的作用范围是从本级保护元件的安装位置到下级保护的安装位置,本级保护可作为下级保护的后备保护,两者之间要有选择性,在下这样理解是否正确?图中标为红色的部分来自配电手册的线路继电保护。 要求的是总将变电所到车间变电所的线路的继电保护,在下的理解是应选择相邻元件始端的三相短路电流(在下理解相邻元件,即为保护装置的下一级,所以其始端也在本级保护元件的非电源侧,且其紧邻保装置的非电源侧,其电流更接近流过保护装的电流),而非配电手册中提到的相邻元件末端的三相短路电流?我哪里理解错了?
图中标为红色的部分来自配电手册的线路继电保护。
要求的是总将变电所到车间变电所的线路的继电保护,在下的理解是应选择相邻元件始端的三相短路电流
(在下理解相邻元件,即为保护装置的下一级,所以其始端也在本级保护元件的非电源侧,且其紧邻保装置的非电源侧,其电流更接近流过保护装的电流),而非配电手册中提到的相邻元件末端的三相短路电流?我哪里理解错了?
难道是相邻元件末端的短路电流是由下一级保护保护?如这样的理解是对的话?本级保护的保护区和下级保护的保护区是如何划分的?
另外我看在校验灵敏系数的时候有时使用的是始端的短路电流,有时使用的末端短路电流,这和整定采用末端的短路电流有何区别?
在下理解主保护和其下级保护不存在配合的问题,而且在多级保护中主保护一般最靠近电源侧,这样理解对吗?
提前谢谢您的回复。