断路器显示的电流大概有多大实际功率?
风云拳皇
2015年12月10日 16:28:13
只看楼主

情况:配电房的变压器容量为2x315kVA(所带负荷为学生公寓空调用电),这张图为配电房中1#低压进线柜框架断路器的图 片,上显示的电流为182A(其中一个),另一台框架断路器显示的电流为188A。问题:一、I1-MAX(绿灯所示)=182A,表示的为:I1相此刻在三相电流中最大,为182A? 二、182A、188A,换算成实际功率大概能有多大的实际功率?怎么算? 三、2x315kVA变压器还能带多少KW的空调用电负荷?

情况:配电房的变压器容量为2x315kVA(所带负荷为学生公寓空调用电),这张图为配电房中1#低压进线柜框架断路器的图 片,上显示的电流为182A(其中一个),另一台框架断路器显示的电流为188A。
问题:一、I1-MAX(绿灯所示)=182A,表示的为:I1相此刻在三相电流中最大,为182A?
二、182A、188A,换算成实际功率大概能有多大的实际功率?怎么算?
三、2x315kVA变压器还能带多少KW的空调用电负荷?


IMG_0505.JPG

免费打赏
qq_1450361705944
2015年12月17日 22:32:36
2楼

非常感谢楼主的分享,楼主辛苦了
回复
niziqian007
2015年12月18日 08:59:17
3楼
回答:1、你的理解对,显示的为三相最大的一相电流;
2、因为不知道功率因数是多少,因此,只能根据此最大相电流粗略计算视在功率:1.732*0.38*182=120KVA( 电压暂定为380V),两台大约240KVA;
3、能带多少空调,也只能粗略计算了,除了计算功率外还要考虑电压降的问题。
回复
qq_1450402651602
2015年12月18日 09:46:33
4楼
楼上正解,建议直接换带电能管理的断路器,可直接显示负载长期运行的功率功耗等各类信息。
回复