本帖最后由 行在路上 于 2016-1-4 13:57 编辑 2016年注册电气工程师基础考试群145322877 箱式变电站帖子都写完了,结果一不小心弄没了,又不知道怎么恢复,又重新打了一遍,有点醉~~~1.什么是箱式变电站? 箱变,又叫预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备。

本帖最后由 行在路上 于 2016-1-4 13:57 编辑


2016年注册电气工程师基础考试群145322877

箱式变电站

帖子都写完了,结果一不小心弄没了,又不知道怎么恢复,又重新打了一遍,有点醉~~~
1.什么是箱式变电站?
箱变,又叫预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备

2.型号说明(参见附图)
例如YBM17-12 YB表示预装式表电站;M表示”目“字型;17表示设计序号;12表示额定电压

3.结构形式
按高压端接入方式的不同有:环网型和终端型;
按高低压布置方式分:“目”字型结构 和“品”字型结构

组合式变电站(美式箱变):共箱式,分箱式;
预装式变电站(欧式箱变):环网型,终端型。

环网型:高压侧有两个出线出路,一个回路是到变压器高压侧,另外一个回路是箱变外单元供电(就是作为其他 10kV单元的电源 )。 图五 主回路典型接法(2)
终端型:只有一个出线回路,直接到变压器高压侧。 见《图四 主回路典型接法(1)》和《图六 主回路点型接法(3)

4.刀开关.
因为箱变中低压开关柜用固定柜用得比较多,所以我就说一下刀开关。型号说明见附表
HD13BX型刀开关额定电流:HD13BX-200(400,600,1000,1500,2000,2500,3000)

5.主电路典型接线(参见附图)

6.一些计算
6.1熔体额定电流:简单点说,可以按(变压器容量/10)来选择
原理分析:变压器容量为630kVA,那么高压侧电流Ij=630/(1.732*10),因为要考虑变压器的过负荷,变压器的励磁涌流,变压器低压侧电动机的启动电流,要躲过这些电流,因此,保护电力变压器的熔体额定电流按(1.5-2)Ij来选择,这里我们取1.5,那么1.5Ij=55A,我们可以选择63A。
6.2.高压侧主母排
我看的样本是160kVA~1600kVA,按1600kVA来说吧,计算电流Ij=1600/10/1.732=92.4A,因此进线负荷开关选择630A的,主母排刚好选择630A的(主母排额定电流有630A,1250A,等等),查表可选50×5。箱变容量都比较小,进线负荷开关一般选630A都能满足,也就是说主母排额定电流630A能满足,也就是说主母排选择50×5即可。
Q1:箱变对变压器容量有哪些规定吗?哪本规范有说明?
6.3低压侧主母排
举个例子;变压器容量1000kVA,计算电流Ij=1000/1.732/0.4=1443A,考虑变压器过载,过载系数一般为1.2~1.3,这里我们取1.3,则1.3Ij=1877A,可以选择主母排额定电流2000A,查表可选择主母排尺寸120×10
6.4关于电缆
Q2:高压柜出线柜与变压器高压侧,变压器低压侧与低压进线柜的连接到底可不可以用电缆?哪本规范中有说明吗?
Q3:附图七中蓝色部分谁能帮我讲讲?或者哪本规范中有说明?

上述纯属YY,

图一   箱变型号说明.png


图二   箱变的结构形式.png


图三   刀开关型号说明.png


图四   主回路典型接线(1).jpg


图五   主回路典型接线(2).jpg


图六   主回路典型接线(3).png


图七   计算表格.png

一曲折扇情
2015年12月10日 19:11:34
2楼
找到了了几个样本,大家可以看看~
回复
百家争鸣
2015年12月11日 08:00:37
3楼
说得好!!
回复
天下唯吾曹孟德
2015年12月11日 10:50:12
4楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-12-11 11:37 编辑

YBP-27可是美变,稍微看了点,熔断器还有后备保护用的熔断器和插入式的,插入式主要是低压短路、过负荷油温过高等问题,后备保护主要隔离箱变内部故障和高压线路
回复
sydl18
2015年12月11日 11:28:34
5楼
写的不错,向你学习
回复
xugweng
2015年12月11日 11:55:58
6楼
感谢楼主无私奉献:handshake
回复
liyongjing12
2015年12月11日 12:24:12
7楼
说得好!!
回复
xinye10
2015年12月11日 22:07:07
8楼
Q1:目前还没有看到相应规定;但为什么一般地标里有不超过800容量的规定呢?
1.箱变一般采用环网柜,利用熔断器保护配变,考虑F/R柜转移电流校验,配变容量一般不超过800;
2.地标对应“居配”工程,考虑供电范围,不宜过大(停电影响面大)或过小(不经济);换言之,对应工程管理、经济问题;

Q2:导体选型,随便找本设计手册看吧。顺便提一句吧:超过400配变,低压侧的额定电流较大,一般单根电缆很难满足要求,所以常规用母排。高压侧电缆,则主要考虑热稳校验,不同于低压考虑载流量即可;

Q3:疑问是?
回复
xinye10
2015年12月11日 22:08:12
9楼
顺便说2句
1.楼主的表,是用什么软件制作的?很有条理,可以当公司的套图用了。
2.样本很靠谱!!
回复
一曲折扇情
2015年12月11日 22:19:05
10楼
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-11 22:22 编辑 xinye10 发表于 2015-12-11 22:07 Q1:目前还没有看到相应规定;但为什么一般地标里有不超过800容量的规定呢?1.箱变一般采用环网柜,利用熔 …我的箱变样本里变压器容量都列的160kVA~1600kVA,感觉1600kVA对于箱变挺大了;Q3是那个负荷开关-熔断器组合电器,一个是用的压气式,一个用的真空式,跟容量有关的,但是我在规范里没查到多大容量用压气式,多大容量用真空式。而且压气式我都没听说过,哈哈~
回复
xzm_4661
2015年12月12日 11:06:39
11楼

非常感谢楼主!