主保护一般为速断保护,也有带时限的速断保护,但带时限的速断保护也有用于后备保护的?那如何知道带时限的速断保护是主保护还是后备保护呢?(是否可依据带时限的速断保护如上一级没有速断保护,则其为主保护,否则为后备保护?),是否所有保护至少要安装速断保护(其作为主保护? 提前谢谢您的回复。
主保护一般为速断保护,也有带时限的速断保护,但带时限的速断保护也有用于后备保护的?那如何知道带时限的速断保护是主保护还是后备保护呢?(是否可依据带时限的速断保护如上一级没有速断保护,则其为主保护,否则为后备保护?),是否所有保护至少要安装速断保护(其作为主保护? 提前谢谢您的回复。
12楼
继电保护的每套装置,其设定的保护定值,都是有一定保护范围的(俗称保护区);
常规保护中的速断,只保护本级的短路保护,带时限过流是本级全线路的短路保护和下一级速断的远后备保护,又是本级速断的后备保护。
差动保护只保护本区间的(电流)故障,区外故障就不应动作。
所以,变压器的纵差保护,需要有制动电流(送电时高压有励磁电流,低压侧因开关未合无电流,励磁电流中的冲击涌流变成差流了),常发生差动误跳的现象。
回复
13楼
ccc___ 发表于 2015-12-10 16:56 继电保护的每套装置,其设定的保护定值,都是有一定保护范围的(俗称保护区);常规保护中的速断,只保 … 真心谢谢您的再次回复。您提到了电流保护,那电压是否和电流类似。在下刚才没好意思问,现在忍不住要请教一下:P
回复
14楼
从您的今天给在下的回复中,在下学到至少我手头书中没有的知识。真心谢谢您的帮助。
回复
15楼
好好看50062。。。
回复
16楼
smartspring 发表于 2015-12-10 17:03 真心谢谢您的再次回复。您提到了电流保护,那电压是否和电流类似。在下刚才没好意思问,现在忍不住要请 …以前电磁式继电器时,只有低电压保护,现在用了综保以后,电压量的判别是做在综保内部保护逻辑中的,一般是电流复合电压信号,还有用负序电压判断二相短路等。
回复
17楼
红苹果 发表于 2015-12-10 21:42 好好看50062。。。 在下真不是顶嘴。在下已经看了5-6遍了。但在下现在觉得自己对知识的理解就是孤立的和表面上的。真心谢谢您的帮助。
回复
18楼
ccc___ 发表于 2015-12-10 22:51 以前电磁式继电器时,只有低电压保护,现在用了综保以后,电压量的判别是做在综保内部保护逻辑中的,一般 … 真心谢谢您的回复。您回复的内容很多是在下从一本书或两本书中看不到的内容。 我的意思是低电压保护的主保护和后备保护等有什么关系,如上级的过电流为下级的速断保护的后备保护等? 再次谢谢您的回复。浪费您很多宝贵的时间。
回复
19楼
首先主保护不一定是速断保护,其次带时限是为了保护的选择性或其他保护灵敏度不够,速断一般是贿赂出现短路大电流时快速切断供电电源,以免长时间短路电流对带电导体及设备造成破坏,有时候上下两级开关距离较近可能短路电流差别不大,这时候可以用带时限的保证上下级开关动作的选择性,还有就是用于灵敏度不够的情况下,其实也是为了保护的选择性。一般速断保护作为后备保护的情况不是太多,但是也不是没有,如果有另外的熔断器或者其他也可以保护短路故障时,也可用于后备。
回复
20楼
心电天下 发表于 2015-12-11 08:54 首先主保护不一定是速断保护,其次带时限是为了保护的选择性或其他保护灵敏度不够,速断一般是贿赂出现短路 … 谢谢您的回复。因为我看上面专家回复的断路器的保护都是针对电流的保护,那低电压保护是否可采用断路器呢?再次谢谢您的回复。 低电压保护是否可给在下举个例子来说明主保护和后备保护的关系,如上级的过电流为下级的速断保护的后备保护等?
回复
21楼
smartspring 发表于 2015-12-11 08:38 真心谢谢您的回复。您回复的内容很多是在下从一本书或两本书中看不到的内容。 我的意思是低电压保护 …低压380/220V系统的保护就简单了,一般空气开关只保护本级,考虑周到一点,就保护二级:短路保护就本级,热过流可作为下一级短路保护的后备保护(一般做不到这一点).过载保护只有三相异步电动机。
回复