主保护一般为速断保护,也有带时限的速断保护,但带时限的速断保护也有用于后备保护的?那如何知道带时限的速断保护是主保护还是后备保护呢?(是否可依据带时限的速断保护如上一级没有速断保护,则其为主保护,否则为后备保护?),是否所有保护至少要安装速断保护(其作为主保护? 提前谢谢您的回复。
主保护一般为速断保护,也有带时限的速断保护,但带时限的速断保护也有用于后备保护的?那如何知道带时限的速断保护是主保护还是后备保护呢?(是否可依据带时限的速断保护如上一级没有速断保护,则其为主保护,否则为后备保护?),是否所有保护至少要安装速断保护(其作为主保护? 提前谢谢您的回复。
2楼
看你是什么电气设备吧,不同的电气设备,保护方式是不同的
回复
3楼
风残冷月 发表于 2015-12-10 09:32 看你是什么电气设备吧,不同的电气设备,保护方式是不同的 谢谢您的回复。能否给在下详细说一下,在下刚接触这个。
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-10 11:13 编辑
看了问话,知道朋友没搞过继电保护。
所渭主保护与后备保护,是同一断路器上设置保护的套数和其上一级断路器的保护,根据这些保护的动作可靠程度,人为设定其是主保护和后备保护。
当一台断路器上只有速断、过流和零序(甚至没有零序)保护时,只能说“设置了常规保护”,三个之间不能分哪个是主,哪个是后备。
但其保护的(电学)物理性质不一样,延时过流保护变成了速断保护的后备保护,且不能把速断保护说成主保护!
当一台断路器上同时有:差动保护和常规保护时,肯定地说,差动保护是主保护,常规保护是差动保护的后备保护!因为,差动保护在功能上能全部取代常规保护(三个功能)中的任意一个!
只有速断保护在差动保护动作时有可能同时动作,其他有延时的都要在差动保护的后面才动作,差动保护动作(跳闸)了,过流保护就不会再动作了。
所以说,只有同一保护功能有二套保护装置时,才有主保护与后备保护之分。没有二套同一功能的保护时,不能分主保护与后备保护。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-12-10 11:09 看了问话,知道朋友没搞过继电保护。所渭主保护与后备保护,是同一断路器上设置保护的套数和其上一级断 … 真心谢谢您的详细回复。 在下的确没有做过实际的继电保护,正在边学习理论、 边实践。 在下没有太明白的是是否存在在一台断路器上同时有差动保护和速动保护,如这样的话?主保护还是差动保护吗? 您还提到同一保护功能有两套保护装置时才有主保护和后备保护之分,断路器上同时有差动保护和常规保时常规保护是差动保护的后备保护,那我理解此时常规保护和差动保护是算一套保护装置还是两套保护装置? 如上级的速断和下级的延时速断(我理解下级不可能是没有延时的速断),那上级的速断是否可称为主保护? 期待您的回复。
回复
6楼
路过,学习了
回复
7楼
smartspring 发表于 2015-12-10 11:48 真心谢谢您的详细回复。 在下的确没有做过实际的继电保护,正在边学习理论、 边实践。 在下 …因为差动保护对短路(不管距离远近)、接地故障都能动作,而速断只能保护距离较近的短路故障,过流是保护距离(相对速断而言)较远的短路故障,而这二种对接地故障又无能为力,接地故障只有靠零序保护;所以,把差动保护当作主保护,常规(的三种)保护作为后备保护。而过流保护是因设定值比速断定值小的多,只是有延时,它就有速断保护的后备保护功能(速断保护没动作,过流保护一定动作)。差动保护通常是二组电流互感器(一组在线路的头上,另一组在线路的尾上)对电流进行比较,保护区内(二组电流互感器的中间)有故障时,流入的电流就不等于流出的电流(产生差流),差流达到定值时,保护就要动作了(一般跳两侧断路器)。这是一套保护装置。常规的速断、过流是共用一组电流互感器,零序电流互感器测零序电流,组合成一套常规保护装置。上级的过流保护可以作为下级速断的“远”后备保护,这里的“远”是指不在同一级,远后备保护动作是越级跳闸了! 上一级速断的定值远大于下级的任何定值,不可能作为下一级的后备!
回复
8楼
ccc___ 发表于 2015-12-10 13:48 因为差动保护对短路(不管距离远近)、接地故障都能动作,而速断只能保护距离较近的短路故障,过流是保护 … 是否有保护没有主保护及是否只有差动保护才能做主保护?哪些保护可做什么样的后备保护(如上级的过电流可做下级速断的后备保护)?有资料进行全面的讲述吗? 再次谢谢您的回复。
回复
9楼
一般变电所的保护测控屏上的两个保护装置就是其中一台是主保护另一台是备用保护
回复
10楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-10 15:45 编辑 smartspring 发表于 2015-12-10 14:18 是否有保护没有主保护及是否只有差动保护才能做主保护?哪些保护可做什么样的后备保护(如上级的过电 …现在来说,按规范要求配置继电保护(装置)就可以,不必多考虑。就目前来说,在电流保护方面,只有差动保护与常规保护是可分主–后备的,还有一些非电量保护(如,变压器的瓦斯保护、温度和压力保护也属主保护)。其他的110KV及以上系统都配双套保护,实际是四套保护,就是差动和常规各二套!但这双套保护是同时运行的,不存在备用!仍然是差动为主保护,常规为后备。
回复
11楼
ccc___ 发表于 2015-12-10 15:43 现在来说,按规范要求配置继电保护(装置)就可以,不必多考虑。就目前来说,在电流保护方面,只有差 … 真心谢谢您的多次详细回复。在下基本明白了。
回复