1. 求助,图集15S909第47页气压罐有效容积计算,qb是什么量?2.第6.1.9.2款,“2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵”图集15S909第58页,提示2:“判定安全可靠的消防给水形式,应由专家会论证。”图集15S909第60页,提示1:“安全可靠的消防给水形式:(1)消防泵有备用泵;(2)供水管网成环;(3)设置稳压设施;(4)转输管线转输水泵两路等消防措施”。
2.第6.1.9.2款,“ 2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用 安全可靠 的消防 给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵”
图集15S909第58页,提示2:“判定安全可靠的消防给水形式,应由专家会论证。”
图集15S909第60页,提示1:“安全可靠的消防给水形式:(1)消防泵有备用泵;(2)供水管网成环;(3)设置稳压设施;(4)转输管线转输水泵两路等消防措施”。
求问,是否采用“图集15S909第60页,提示1”的消防给水形式的其他建筑就可 以取消消防水箱,只设稳压泵,而稳压泵及气压罐消防储水容积仍按5.3.3和5.3.4计算, 不需增加气压罐容积?
满足了图集15S909第60页,提示1:“安全可靠的消防给水形式, 是否还需专家会论证?