气压罐有效容积计算
lius945
lius945 Lv.3
2015年12月09日 22:28:48
只看楼主

1. 求助,图集15S909第47页气压罐有效容积计算,qb是什么量?2.第6.1.9.2款,“2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵”图集15S909第58页,提示2:“判定安全可靠的消防给水形式,应由专家会论证。”图集15S909第60页,提示1:“安全可靠的消防给水形式:(1)消防泵有备用泵;(2)供水管网成环;(3)设置稳压设施;(4)转输管线转输水泵两路等消防措施”。

1. 求助,图集15S909第47页气压罐有效容积计算,qb是什么量?

2.第6.1.9.2款,“ 2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用 安全可靠 的消防 给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵
图集15S909第58页,提示2:“判定安全可靠的消防给水形式,应由专家会论证。”
图集15S909第60页,提示1:“安全可靠的消防给水形式:(1)消防泵有备用泵;(2)供水管网成环;(3)设置稳压设施;(4)转输管线转输水泵两路等消防措施”。

求问,是否采用“图集15S909第60页,提示1”的消防给水形式的其他建筑就可 以取消消防水箱,只设稳压泵,而稳压泵及气压罐消防储水容积仍按5.3.3和5.3.4计算, 不需增加气压罐容积
满足了图集15S909第60页,提示1:“安全可靠的消防给水形式, 是否还需专家会论证?

气压罐有效容积计算.png


可不设高位消防水箱.png

免费打赏
co1446110905492
2015年12月15日 10:23:44
12楼
路过,顶一下
回复
惊鸿瞥
2015年12月15日 10:39:37
13楼
坐等大神给出答案
回复
wxh_198908
2015年12月15日 11:40:02
14楼
系统正常泄流量
回复
王校长丶
2015年12月16日 16:44:58
15楼

感谢楼主分享!!!
回复
wqh_2008
2016年03月17日 08:53:26
16楼
一直很困惑,谢楼主点拨:D
回复
basketballhua
2016年03月18日 15:51:10
17楼
谢楼主分享 谢谢楼主,好东西。
回复
lixiajun90
2016年11月04日 07:51:12
18楼
麻烦问下稳压罐计算的第一个公式中αa是什么?
回复
悟空道人
2016年11月10日 19:11:03
19楼
qb前面的an是安全系数吗?按1.25取值吗?
回复
骑着单车带你飞
2017年08月04日 15:15:56
20楼
我想问一下,这个计算当中的αa是什么呀,怎么确定。谢谢
回复
gs993214
2019年05月24日 06:50:47
21楼
学习中,好的话题
回复