气压罐有效容积计算
lius945
lius945 Lv.3
2015年12月09日 22:28:48
只看楼主

1. 求助,图集15S909第47页气压罐有效容积计算,qb是什么量?2.第6.1.9.2款,“2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵”图集15S909第58页,提示2:“判定安全可靠的消防给水形式,应由专家会论证。”图集15S909第60页,提示1:“安全可靠的消防给水形式:(1)消防泵有备用泵;(2)供水管网成环;(3)设置稳压设施;(4)转输管线转输水泵两路等消防措施”。

1. 求助,图集15S909第47页气压罐有效容积计算,qb是什么量?

2.第6.1.9.2款,“ 2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用 安全可靠 的消防 给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵
图集15S909第58页,提示2:“判定安全可靠的消防给水形式,应由专家会论证。”
图集15S909第60页,提示1:“安全可靠的消防给水形式:(1)消防泵有备用泵;(2)供水管网成环;(3)设置稳压设施;(4)转输管线转输水泵两路等消防措施”。

求问,是否采用“图集15S909第60页,提示1”的消防给水形式的其他建筑就可 以取消消防水箱,只设稳压泵,而稳压泵及气压罐消防储水容积仍按5.3.3和5.3.4计算, 不需增加气压罐容积
满足了图集15S909第60页,提示1:“安全可靠的消防给水形式, 是否还需专家会论证?

气压罐有效容积计算.png


可不设高位消防水箱.png

免费打赏
liyanfei31
2015年12月10日 09:26:05
2楼
qb是稳压泵的设计流量
回复
co1448068656327
2015年12月11日 11:15:59
3楼
感谢楼主分享
回复
lius945
2015年12月11日 23:41:09
4楼
liyanfei31 发表于 2015-12-10 09:26 qb是稳压泵的设计流量qb是设计流量不对吧,这样算出来的有效储水容积太小了假定设计流量1L/s,每小时启泵5次,那么有效储水容积是3α;假定设计流量5L/s,每小时启泵1次,那么有效储水容积反而是75α。
回复
放水发电
2015年12月12日 08:21:00
5楼
资料不错,值得一看
回复
co1448068656327
2015年12月12日 10:45:04
6楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶!!!!
回复
扛驴狂奔
2015年12月14日 11:21:30
7楼
lius945 发表于 2015-12-11 23:41 qb是设计流量不对吧,这样算出来的有效储水容积太小了假定设计流量1L/s,每小时启泵5次,那么有效储水容 …qb的单位是立方米每小时。教科书上写,qb—水泵出水量,当罐内为平均压力时,其值不应小于管网最大小时流量的1.2倍。这个1。2倍这句话我不懂。
回复
co1448068656327