1,灌注桩强度需要达到设计强度的百分之多少才能进行上部撑杆墩的浇筑?哪本规范有依据?2,工地上用的木模板厚度及尺寸刚度等一般是多少的?桩基上部现浇一个一米多高的平台,底模板及侧模板厚度应达到多少?
1,灌注桩强度需要达到设计强度的百分之多少才能进行上部撑杆墩的浇筑?哪本规范有依据?
2,工地上用的木模板厚度及尺寸刚度等一般是多少的?桩基上部现浇一个一米多高的平台,底模板及侧模板厚度应达到多少?
2楼
:handshake人工置顶
回复
3楼
1
<
>
8 . 3 . 7在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定。
8.3.7.1 已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1. 2MPa。
8 . 4 . 5混凝土强度未达到2 . 5 M P a以前,人员不得在已浇筑的结构上行走、运送工具或设置上层结构的支撑和模板。混凝土达到上述强度的时间应经试验确定,当缺乏试验资料时,可按表8.4. 5 。
2
侧模20-30mm
底模40-50mm
宽:200mm
找关键字: 模板 木工 设计 施工 手册 。。。
回复
4楼
abuhan 发表于 2015-12-11 14:32 18 . 3 . 7在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定。学习了,但这上面说的是混凝土分层浇筑时的规定吧?并没有提到桩基强度达到多少才能进行上部构建的浇筑
回复
5楼
撑杆墩基础的灌注桩不仅仅是强度达到多少才能进行上部构建的浇筑的问题。灌注桩作为重要的隐蔽工程,需要分项验收合格后才能进行上部结构的施工。灌注桩应进行超声波检测完整性及抽样取芯检验合格后,才会进行分项验收。
回复
6楼
hyjcy 发表于 2015-12-14 11:00 撑杆墩基础的灌注桩不仅仅是强度达到多少才能进行上部构建的浇筑的问题。灌注桩作为重要的隐蔽工程,需要分 …我们这里只做了小应变检测,小应变一般七天之后就可以做的吧,关于强度达到多少才能进行上部结构浇筑可能是没有明文规定了
回复
7楼
有凤来仪00 发表于 2015-12-13 18:36 学习了,但这上面说的是混凝土分层浇筑时的规定吧?并没有提到桩基强度达到多少才能进行上部构建的浇筑:L:L:L8 . 4 . 5混凝土强度未达到2 . 5 M P a以前,人员不得在已浇筑的结构上行走、运送工具或设置上层结构的支撑和模板。混凝土达到上述强度的时间应经试验确定,当缺乏试验资料时,可按表8.4. 5 。
回复
8楼
abuhan 发表于 2015-12-15 17:12 8 . 4 . 5混凝土强度未达到2 . 5 M P a以前,人员不得在已浇筑的结构上行走、运送工具或设置上层 …请教大神,钢板桩、插板桩、板桩 这三个是同一样东西么?
回复
9楼
有凤来仪00 发表于 2015-12-15 21:46 请教大神,钢板桩、插板桩、板桩 这三个是同一样东西么?钢板桩是钢制的板桩插板桩是采用插入法施工的板桩吧.摘自
<港口水工建筑物>
(陈万佳)1.按板桩材料分按板桩材料有木板桩、钢筋混凝土板桩和钢板桩三种。2.按板桩墙结构分按板桩墙结构,有普通板桩墙、长短板桩结合、主桩板桩结合和主桩挡板(或套板)结合等结构型式。3.按锚碇系统分按锚碇系统,有无锚板桩墙和有锚板桩墙两类。4.按施工方法分按施工方法有预制沉入板桩和地下墙两类。前一类是上面所讲的一般板桩结构,板桩为预制或工广产品(钢板桩),运到现场进行打入或用其它方法沉入地基。
港口水工建筑物>
回复
10楼
abuhan 发表于 2015-12-16 16:45 钢板桩是钢制的板桩插板桩是采用插入法施工的板桩吧.学习了,很清晰
回复
11楼
同行都可以学习以下。
回复