新手,求箱变如何确定铜排大小
co1448345033806
2015年12月09日 10:46:33
只看楼主

新手,想知道怎么确定铜排尺寸

新手,想知道怎么确定铜排尺寸
免费打赏
lingxuct
2015年12月09日 11:20:02
2楼
可以粗略估算,按变压器低压侧额定电流计算,每一个平方毫米1A计算好了.
回复
co1448345033806
2015年12月10日 08:17:42
3楼
ccc___ 发表于 2015-12-9 11:20 可以粗略估算,按变压器低压侧额定电流计算,每一个平方毫米1A计算好了.有什么设计依据吗
回复
一曲折扇情
2015年12月10日 08:53:51
4楼
跟你举个例子吧。变压器容量为1000kVA,10/0.4kV,那么变压器低压侧额定电流为I=1000/(1.732*0.4)=1443A,考虑变压器过载,过载系数1.2~1.3,这里我们取1.3,那么1.3×1443=1876A,那么柜子的水平母排的额定电流就是2000A(一般有1250A,1600A,2000A,2500A,3150A,4000A等,具体的自己去查看样本),按2000A的载流量选择TMY铜母排,查表可选120×10的。希望能够帮到你~
回复
风残冷月
2015年12月10日 09:39:06
5楼
按照变压器的容量,设计规范上面可以查的
回复
lingxuct
2015年12月10日 10:47:01
6楼
我本微牟尘 发表于 2015-12-10 08:17 有什么设计依据吗没找过依据,但看过许多设计,算过都差不多这个数。如不信,请查《工业与民用配电设计手册(第三版)》。
回复
co1446110905492
2015年12月12日 15:29:31
7楼
占个沙发,学习中
回复
pc3806135
2015年12月12日 15:43:47
8楼
6}NMZ6PFJ80WHV31KWT]7WM.png看这个 应该没问题了
回复
liushifunihao
2015年12月13日 10:33:13
9楼
,,,学习中
回复
水中央
2015年12月14日 02:39:38
10楼
还是以手册规范为准,配三上不是就有么
回复
勇者无疆
2015年12月14日 08:41:05
11楼
行在路上 发表于 2015-12-10 08:53 跟你举个例子吧。变压器容量为1000kVA,10/0.4kV,那么变压器低压侧额定电流为I=1000/(1.732*0.4)=1443A,考 …高手啊———
回复

相关推荐

APP内打开