如题。LZ手上一个狭长的防烟分区,机房位置在一头(建筑表示难以挪动),布置风管以后按5Pa/m计算,静压需>610Pa。。。双速风机的低速段没有那么高的静压。采用的做法:一是取排风/排烟量中的大者,选单速风机(静压能到800+)二是增大风量。对于第二种做法我有些疑问:选用大风量风机后,诚然可以将多余的动压转化为静压来弥补,这个转化过程是怎么实现的?是在风机上直接可以减小风量还是连接静压箱?LZ对风机的知识一知半解,望求指教!
采用的做法:
一是取排风/排烟量中的大者,选单速风机(静压能到800+)
二是增大风量。
对于第二种做法我有些疑问:选用大风量风机后,诚然可以将多余的动压转化为静压来弥补,这个转化过程是怎么实现的?是在风机上直接可以减小风量还是连接静压箱?LZ对风机的知识一知半解,望求指教!