您好,甲方现在用井水,大概两三年后有自来水,这种情况该怎么设计
longjun086
longjun086 Lv.12
2015年12月07日 16:42:27
只看楼主

您好,甲方现在用井水,大概两三年后有自来水,这种情况该怎么设计

您好,甲方现在用井水,大概两三年后有自来水,这种情况该怎么设计
免费打赏
木子木公
2015年12月07日 20:08:37
2楼
你好!
我觉得要注意两个方面,生活方面,井水要经过处理,水质应符合《生活饮用水卫生标准》的要求;
消防方面,消防水池要储存够室内、室外消防水用量。其余的按常规设计。
回复
co1449319236869
2015年12月08日 09:04:42
3楼
好文好文。
回复
青花之诺927
2015年12月08日 09:20:09
4楼
这个问的好
回复
longjun086
2015年12月08日 12:04:34
5楼
waljq2003 发表于 2015-12-7 20:08 你好!我觉得要注意两个方面,生活方面,井水要经过处理,水质应符合《生活饮用水卫生标准》的要求;消 …目前的方案是设一个水箱,井水进入水箱然后供给,有自来水后是否能接到这个水箱再供水,自来水能进这种水箱吗?前辈可有更好的方案,望赐教
回复
木子木公
2015年12月08日 18:21:01
6楼
按目前的设计条件,设置水箱是合理的。但井水要经过处理,水质达标后才能进生活水箱。
考虑到以后低楼层用市政水压更为节能,可以设置高低两套管网,目前都是从水箱加压接出,后期市政自来水完善以后,低区可用市政直接加压。这个要设计人员灵活考虑了。
回复