关于酒店热水系统和冷水系统不同源的问题
qq_1449134059189
2015年12月07日 11:48:36
只看楼主

我现在做一个五星级酒店,设计图纸中热水采用二次泵变频供水。冷水是一次泵变频供水。热水和冷水在系统上不同源。请问在末端会不会因为这问题,造成末端出水波动大,温度难以控制的问题。很担心?不知道该怎么解决?请大神支个招!!!


我现在做一个五星级酒店,设计图纸中热水采用二次泵变频供水。冷水是一次泵变频供水。热水和冷水在系统上不同源。请问在末端会不会因为这问题,造成末端出水波动大,温度难以控制的问题。很担心?不知道该怎么解决?请大神支个招!!!
免费打赏
97friend
2015年12月22日 16:29:18
2楼
控制好冷热水的压力就没问题!
回复
97friend
2015年12月22日 16:30:29
3楼
具体做法是冷热水支管均设减压阀!
回复
wsd
2016年01月07日 10:48:50
4楼
本帖最后由 wsd 于 2016-1-7 11:00 编辑

5. 2.13 高层建筑热水系统的分区,应遵循如下原则:
1 应与给水系统的分区一致,各区水加热器、贮水罐的进水均应由同区的给水系统专管供应;当不能满足时,应采取保证系统冷、热水压力平衡的措施;
2 当采用减压阀分区时,除 满足本规范 3.4.10条的要求外,尚应保证各分区热水的循环。
3.4.10 减压阀的设置应符合下列要求:
1 减压阀的公称直径 与管道管径相一致;
2 减压阀前应设阀门和过滤器;需拆卸阀体才能检修的减压阀后,应设管道伸缩器;检修时阀后水会倒流时,阀后应设阀门;
3 减压阀节点处的前后应装设压力表;
4 比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装;
5 设置减压阀的部位,应便于管道过滤器的排污和减压阀的检修,地面宜有排水设施。

五星酒店支管不应设减压阀,应设循环。
回复
梁银虎
2016年12月25日 21:24:26
5楼
这个冷热水的总立管上设置 动态平衡阀就可以
回复
lichangan1000
2016年12月26日 09:28:43
6楼
方案,从头就不合理。后面就不会好用。打比喻:没困难造困难,然后解决。
回复
qq_1450748898391
2016年12月26日 14:40:07
7楼
顶一顶,学一学,看一看
回复
qq_1450748898391
2016年12月26日 14:40:16
8楼
顶一顶,学一学,看一看
回复

相关推荐

APP内打开