160kW电机 走的电缆桥架 400米距离 现在设计院考虑压降 选择3拼3*185电缆 ,是不是大了?电机接线口只有两个。
160kW电机 走的电缆桥架 400米距离 现在设计院考虑压降 选择3拼3*185电缆 ,是不是大了?电机接线口只有两个。
12楼
选择这么大 没有什么问题
至于接线,可以考虑在设备旁设置转接箱
还有要看什么类型的设备和电动机的具体参数
回复
13楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-8 13:28 编辑 yfx6511 发表于 2015-12-7 20:19 这个 对于启动时,电机端电压有相关规定没?有相关规定时,是不是不需要我们做设计的计算了?如果真是不用计算,进设计院还要本科或硕士干什么?上面只是为了说明问题,偶做了简单计算,实际电机启动的端电压还会提高:因为电缆阻抗和起动大电流压降,引起电机端电压下降,粗计算到额定电压的69%,这时计算的基础还是按7倍额定电流计算的,实际是因电机端电压下降,启动电流也会减小,端电压会有所升高。电机的堵转电流约为7倍额定值,290AX7倍=2030A 电机的短路阻抗Z=380/2030=0.1872欧还是用120平方电缆计算:电缆阻抗为0.07868/2=0.03934欧电机启动电流Iq=(400/1.732)/(0.1872+0.03934)=1019.5A电机端电压Uq=1019.5X0.1872X1.732=330.55V 330.55/380X100%=87%100%额定电压时,电机的启动转矩是额定转矩的2.2倍,那么,电机的转矩与端电压的平方成正比,计算一下,还能带多大的转矩可启动:电压的平方0.87X0.87=0.7569 2.2X0.7569=1.665(倍 )的额定转矩计算到这里,变电所侧电压能保持400V,用双拼120平方电缆,电机启动时还有1.665倍额定转矩,说明重载也能启动(只是启动时间会长些)!!!!当然,用此方法,也可以计算配电室母线电压380V时的电机启动转矩!(需要的朋友请计算)
回复
14楼
可以加软启动柜么?我认为双拼就可以了,3拼好浪费。
回复
15楼
设计院给你的3根185mm电缆并联是没有错的!
回复
16楼
ccc___ 发表于 2015-12-7 12:28 160KW为Y315L1电机,其额定电流为290A左右,400米距离按20V压降计算,得电缆阻抗Z=20/(290X1.732)=0.0 …电缆阻抗Z=20/(290X1.732)=0.03982欧 ZXLXIX1.732/2=0.1967X0.4X290X1.732/2=19.76V这个电缆阻抗的公式1.732是怎么回事290A不是线电流吗
回复
17楼
北方郎 发表于 2015-12-7 11:38 单考虑线路压降双拼3*185电缆。注意校验过电流保护灵敏度及起动压降。0.4kV母线短路的短路容量是30MVA 电机功率160kW 电机的额定电流是279.4A 功率因数 0.91。如果用三拼185和双拼240的启动压降分别多少
回复
18楼
fengtianci666 发表于 2015-12-8 14:37 电缆阻抗Z=20/(290X1.732)=0.03982欧 ZXLXIX1.732/2=0.1967X0.4X290X1.732/2=19.76V这 …这个根号3,在这里需要相一想,电源侧三相之间的二相电压叫线电压,电机端也是二根线之间的电压,每根线上的电流叫线电流,线电流流过了二根(电缆中的)芯线,电源侧的电压,与电机端的电压,压降经过了二根线,偶定的20V电压降,要分配到三根线上去,故需要乘以根号3。
回复
19楼
采用软启动器,软启动可有效降低启动电流,1平方可以带动3KW,3拼3*185确实大了,可以采用3*185单根,如果是双电源供电,则可以采用双根3*185电缆。
回复
20楼
采用软启动器,软启动可有效降低启动电流,1平方可以带动3KW,3拼3*185确实大了,可以采用3*185单根,如果是双电源供电,则可以采用双根3*185电缆。
回复
21楼
有两根足够了,设计院也是糊涂啊
回复