160kW电机 走的电缆桥架 400米距离 现在设计院考虑压降 选择3拼3*185电缆 ,是不是大了?电机接线口只有两个。
160kW电机 走的电缆桥架 400米距离 现在设计院考虑压降 选择3拼3*185电缆 ,是不是大了?电机接线口只有两个。
设备编号 | 导体截面 [mm²] | 电缆型号 | Ib [A] | Iz [A] | 等级 | 类别 | 导线材料 | 长度 [m] | 最长的火灾区域 [m] | 绝缘材料 | 安装方式 | 降容系数 f tot | 计算电压降时温度 [°C] | 温度用于 Ikmax [°C] | 计算IKmin的温度 [°C] | 温度用于计算火灾区域的电压降和断开条件 [°C] | u [%] | ΔU [%] | ΣΔU [%] | 数量 |
目标电缆 | 3x240/-/120 | BV,BVN,NYY, NYCWY, NYCY, NYKY |
268.13
|
1,209
|
- | - | Cu |
400
|
- | PVC70 | C |
1
|
55
|
20
|
80
|
- |
97.57
|
1.749
|
2.429
|
3
|