160kW电机选多大电缆
yfx6511
yfx6511 Lv.4
2015年12月07日 10:25:29
只看楼主

160kW电机 走的电缆桥架 400米距离 现在设计院考虑压降 选择3拼3*185电缆 ,是不是大了?电机接线口只有两个。

160kW电机 走的电缆桥架 400米距离 现在设计院考虑压降 选择3拼3*185电缆 ,是不是大了?电机接线口只有两个。

免费打赏
小小小的小
2015年12月21日 09:16:15
22楼
路过,学习一下
回复
lyf830619
2016年02月03日 09:30:39
24楼
首先要知道供电电压,是10KV还是380V,还是6KV。其次要知道启动方式,直接启动?还是降压启动,电机是鼠笼式?还是绕线式?
其次,供电距离这么远为何不就近做变电所?
电机接线口只有2个?这难道是直流电机?
与其3拼不如直接封闭式母线
回复
pingxm
2016年02月03日 11:23:30
25楼
根据LZ所给出的题设,对于电缆的选型整定,我通过软件模拟作了个答案。
根据系统模拟,电源出线后,添加电动机负载160Kw,其预设参数如图1所示。
P=160KW,coS=0.9,起动电流7倍,得出额定电流In=268A,启动方式为电动机直接启动(断路器+接触器)
根据计算所的,如电缆长度达到400m,系统给出的参数为3拼240mm2的电缆,PE线可选120mm2

但是因为导线较长,其网络最大电压降会比较厉害。



设备编号 导体截面 [mm²] 电缆型号 Ib [A] Iz [A] 等级 类别 导线材料 长度 [m] 最长的火灾区域 [m] 绝缘材料 安装方式 降容系数 f tot 计算电压降时温度 [°C] 温度用于 Ikmax [°C] 计算IKmin的温度 [°C] 温度用于计算火灾区域的电压降和断开条件 [°C] u [%] ΔU [%] ΣΔU [%] 数量
目标电缆 3x240/-/120 BV,BVN,NYY, NYCWY, NYCY, NYKY
268.13
1,209
- - Cu
400
- PVC70 C
1
55
20
80
-
97.57
1.749
2.429
3
回复
可爱咩咩
2016年02月04日 12:21:41
27楼
pingxm 发表于 2016-2-3 11:23 根据LZ所给出的题设,对于电缆的选型整定,我通过软件模拟作了个答案。根据系统模拟,电源出线后,添加电 …这是什么软件,给我发给呗,邮箱:1989313131@qq.com
回复
co1438651239503
2016年02月05日 07:18:13
28楼
路过,学习一下
回复
lyf830619
2016年02月19日 17:08:40
29楼
上面那个软件不错啊,希望能分享
回复
变电小白
2016年02月20日 16:34:07
30楼

路过,学习一下
回复
ncwu0154
2016年04月29日 09:32:22
31楼
留印,好好学习。
回复
daixianfu
2016年04月29日 17:16:18
32楼
pingxm 发表于 2016-2-3 11:23 根据LZ所给出的题设,对于电缆的选型整定,我通过软件模拟作了个答案。根据系统模拟,电源出线后,添加电 …请问这是什么软件? 能否传一份呢? 邮箱352581654@qq.com
回复
宅闲人
2017年07月25日 10:18:32
33楼
建议选用1*240mm /相 就够了
因为160KW 的电机额定电流才243.2A
而240mm2的铜心电缆载流是550A
哪怕是距离400米,打上七折,那也有380A的载流。