160kW电机选多大电缆
yfx6511
yfx6511 Lv.4
2015年12月07日 10:25:29
只看楼主

160kW电机 走的电缆桥架 400米距离 现在设计院考虑压降 选择3拼3*185电缆 ,是不是大了?电机接线口只有两个。

160kW电机 走的电缆桥架 400米距离 现在设计院考虑压降 选择3拼3*185电缆 ,是不是大了?电机接线口只有两个。

免费打赏
co1429242552997
2015年12月07日 11:17:34
2楼
你没说明启动方式是什么,设计没问题,考虑了4-7倍的启动电流 ,如果采用其他启动方式双拼240。解答不一定对仅供参考:lol
回复
北方郎
2015年12月07日 11:38:30
3楼
本帖最后由 北方郎 于 2015-12-7 11:45 编辑

单考虑线路压降双拼3*185电缆。
注意校验过电流保护灵敏度及起动压降。
回复
lingxuct
2015年12月07日 12:28:26
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-7 12:35 编辑

160KW为Y315L1电机,其额定电流为290A左右,400米距离按20V压降计算,得电缆阻抗Z=20/(290X1.732)=0.03982欧  400米中的每千米为0.09955欧,按双拼电缆计:有0.1991欧

查配电设计手册:185平方铜芯电缆R=0.118 X=0.078  计算得Z=0.1414
        150平方铜芯电缆R=0.145 X=0.077  计算得Z=0.1642
        120平方铜芯电缆R=0.181 X=0.077  计算得Z=0.1967 (还小于0.1991)
按压降计算,双拼120平方可以了,验算一下:

ZXLXIX1.732/2=0.1967X0.4X290X1.732/2=19.76V 小于20V,可以。(验证完毕)
按上面计算得出,160KW电机290A额定电流,用双拼120平方铜芯电缆,压降小于20V。

电缆选小后,电缆末端短路电流核算:二相短路,Z=0.1967X0.4=0.07868
短路电流 Id=380/(0.07868X2)=2415A 注意:2415小于290的10倍了,断路器的短路保护要设置在2400A以下!
回复
lingxuct
2015年12月07日 12:45:40
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-7 12:48 编辑

电缆长时,电机启动时相等于串电阻启动,没问题的。

计算一下电机启动瞬间最大压降:290X7X0.07868X1.732/2=138V

压降138V,电机端电压为242V,为全压的63.7%,符合降压(串电阻启动的要求)。

但重载启动的电机是不行的,只能用在空载启动的电机。

如果电源侧电压能接近400V,则电机端电压能接近262V,达全压的69%,可以轻载启动。
回复
yfx6511
2015年12月07日 20:18:58
6楼
ccc___ 发表于 2015-12-7 12:28 160KW为Y315L1电机,其额定电流为290A左右,400米距离按20V压降计算,得电缆阻抗Z=20/(290X1.732)=0.0 …电机是直接启动的,现在要考虑启动时的压降,还有电机必须重载启动
回复
yfx6511
2015年12月07日 20:19:30
7楼
ccc___ 发表于 2015-12-7 12:45 电缆长时,电机启动时相等于串电阻启动,没问题的。计算一下电机启动瞬间最大压降:290X7X0.07868X1.73 …这个 对于启动时,电机端电压有相关规定没?
回复
yfx6511
2015年12月07日 20:21:18
8楼
好学好吃 发表于 2015-12-7 11:17 你没说明启动方式是什么,设计没问题,考虑了4-7倍的启动电流 ,如果采用其他启动方式双拼240。解答不一定对 …直接启动,电机连续运行,而且在非正常停机情况下,必须满载启动,而且在非正常停机情况下必须满载启动
回复
gaoyouxin2000
2015年12月08日 09:51:58
9楼
工业与民用配电设计手册,P270 表6-16为电动机压降计算表格,根据计算压降要符合不频繁启动时电压不低于标称电压的85%,由于120mm电缆感抗为0.077,185mm电缆感抗为0.078,差别不大,三根并联,计算结果为87.13%和87%,如果是两根并联计算结果是83.6%和83.5%,因此是三根并联。
回复
lingxuct
2015年12月08日 10:23:31
10楼
yfx6511 发表于 2015-12-7 20:18 电机是直接启动的,现在要考虑启动时的压降,还有电机必须重载启动“电机必须重载启动”,就要考虑电机启动时,负载所需的转矩,电机全压启动的转矩是额定转矩的2.2倍,电压降低时,转矩下降是按电压的平方成正比!按此方法计算出最小允许启动电压,才能得出电缆需要多大。偶前面计算的压降是20V,只是根据额定运行时的电机端电压为基础考虑的,现重载启动,就要按启动转矩来计算最小启动电压了!能给出重载的启动转矩是多少吗?
回复
水中央
2015年12月08日 10:34:26
11楼
重载的估计是绕线或频敏方式启动的,建议按额定电流选择,另外双拼和三拼也有择算系数的,拼的越多折的也越厉害,载流量相应下降,还是用双拼120,加上阻抗计算这块。
回复

相关推荐

APP内打开