各位高手,住宅小区的低压配电可以按TT设计吗?

各位高手,住宅小区的低压配电可以按TT设计吗?
免费打赏
wx870403
2015年12月08日 09:16:38
12楼
电气工程师 发表于 2015-12-7 17:32 上海等地就是TT系统以前是TT制,现在推荐TN-C-S
回复
风平浪静02
2015年12月08日 09:39:38
13楼
变压器的系统接地与中性线是合一的这是 TN 系统和 TT 系统基本特征。所不同的是 TT 系统,外部可导电部分接地,是相对于系统接地是独立的。
如果我们不考虑杂散电流问题,可以在任何 TN 系统上搞 TT 方式,只要不对其他系统产生影响。卫生间电气插座于局部等电位线相连接,如果没有和 PE 接通,也是 TT 方式。
搞一个合格的接地装置,也不是一件容易的事情。不建议,采用避雷接地装置,自来水管等作为 TT 系统的保护接地。
回复
beida_energy
2015年12月08日 19:32:02
14楼
风平浪静02 发表于 2015-12-8 09:39 变压器的系统接地与中性线是合一的这是 TN 系统和 TT 系统基本特征。所不同的是 TT 系统,外部可导电部分接 …可以在任何 TN 系统上搞 TT 方式,只要不对其他系统产生影响。卫生间电气插座于局部等电位线相连接,如果没有和 PE 接通,也是 TT 方式。这个不对吧?卫生间的插座,在TN系统下,不能接等电位连接那里,只能接PE导体。卫生间的其他非电气设施可以独立接地。
回复
风平浪静02
2015年12月09日 09:08:10
15楼
beida_energy 发表于 2015-12-8 19:32 这个不对吧?卫生间的插座,在TN系统下,不能接等电位连接那里,只能接PE导体。卫生间的其他非电气 …那我就不知道了。看看其他帖子的图吧。http://bbs.co188.com/thread-9190515-2-1.html
回复
beida_energy
2015年12月09日 11:35:48
16楼
风平浪静02 发表于 2015-12-9 09:08 那我就不知道了。看看其他帖子的图吧。http://bbs.co188.com/thread-9190515-2-1.html插座哪里接的是等电位连接点,但是,那是接了PE导体的,不是现场的接地体。非电气装置的金属部分的等电位连接可以接到现场的接地。电气的不可。
回复
beida_energy
2015年12月09日 11:43:10
17楼
风平浪静02 发表于 2015-12-9 09:08 那我就不知道了。看看其他帖子的图吧。http://bbs.co188.com/thread-9190515-2-1.html而且,等电位连接,目的为的是防止形成电位差,但是插座接PE导体,那是为了保护构成的电流路径,意义不一样的。