超长结构取消后浇带是否可行啊!!!请大神门给支个招,谢谢啦!!!
羽长
羽长 Lv.3
2015年12月05日 22:06:39
只看楼主

最近碰到一个问题,八度区65米长的11层住宅楼(一层地下室,地下室3米层高,筏板厚度500,地上2.9层高),甲方死活要取消温度后浇带,主楼没有做伸缩缝,只是靠温度后浇带解决温度收缩问题,为此专门做了专家论证,专家说没事,可以取消,用增加粉煤灰用量,减少水泥用量的方法来降低水化热,但他们说完就没事了,责任还在设计啊,还是不放心,求大神给指点这么做是否靠谱啊!!!谢谢啦!!!

最近碰到一个问题,八度区65米长的11层住宅楼(一层地下室,地下室3米层高,筏板厚度500,地上2.9层高),甲方死活要取消温度后浇带,主楼没有做伸缩缝,只是靠温度后浇带解决温度收缩问题,为此专门做了专家论证,专家说没事,可以取消,用增加粉煤灰用量,减少水泥用量的方法来降低水化热,但他们说完就没事了,责任还在设计啊,还是不放心,求大神给指点这么做是否靠谱啊!!!谢谢啦!!!
免费打赏
achinerylizer
2015年12月07日 08:48:26
2楼
个人感觉取消了伸缩后浇带有没有问题不好说,但是可以从以下几点来考虑:
1,我们设置伸缩后浇带的意义在于减少施工过程中产生的混凝土收缩对于结构主体的影响。注意,是施工过程中!也就是说主体施工完毕且后浇带封闭后,后浇带的作用就木有了。完成后的温度应力完全靠结构自身来抵抗。
2,如果取消了后浇带,我们根据第一条的解释,应该明白主要是减小施工过程中的温度应力的影响。那么可以采取有针对性的措施,如降低砼入模时的温度(夜间筑砼等)、在砼中增加外加剂、或者还有比较常用的设膨胀加强带等等这些施工或设计上的措施把温度应力的影响降低到最低。
3,查阅当地温度的变化,考虑季节施工的影响,尤其是温差较大的施工期间,应采取更为有效的技术措施。
4,在施工图阶段增大墙体及梁板等构件的配筋量来抵抗温度应力的影响。
5,对于这种甲方要求的情况,既然采取专家论证,应该是属于施工方改进的施工技术措施,可以向那些所谓的专家询问当地有无参考的类似工程案例及相应技术措施。
回复
qhd1965
2015年12月07日 09:39:15
3楼
后浇带当然可以取消,但要有专门措施予以保障。

后浇带补偿的不仅仅是温度变形!!!

还包括混凝土干燥收缩等!!!

混凝土多加粉煤灰只能适当降低温度变形,对干燥收缩等影响有限。

况且粉煤灰用量也不是随意增加,水泥孰料用量也不是可以随意降低!!!

地下防水工程技术规范对水泥有最小用量限制。260kg/m3。


超长结构基础筏板 应采用补偿收缩混凝土,使用符合GB200要求的低热硅酸盐水泥

最好要有专业技术咨询公司提供施工全过程技术支持(责任合同)

不要听所谓砖家拍脑门,到时倒霉的是你自己
回复
qhd1965
2015年12月07日 09:45:55
4楼
本帖最后由 qhd1965 于 2015-12-7 09:48 编辑

再有,现在混凝土行业普遍使用阴阳配合比进行偷工减料。

膨胀剂假的很多。

搅拌站对膨胀混凝土限制膨胀率基本不检测试验(不具备相应条件)

膨胀剂掺量一般不会按你图纸要求掺加。能省则省。

掺膨胀剂的混凝土必须饱水养护14天,现实中根本不会这样干。后果是掺了真的膨胀剂不安要求养护肯定裂。除非掺假的,反而好点。

现有体制难以保证。
回复
结构koala
2015年12月07日 09:46:27
5楼
65m不算长的,有些体育场馆看台结构一圈下来几百米也没设缝
回复
偷地雷的
2015年12月07日 10:00:37
6楼
呵呵,应该可以,就是从砼添加剂,材质上做文章,还有就是浇筑振捣的施工上注意,还有就是温度筋的布置,这些从设计上限制说明到了,就不怕了。
回复
zyjdx
2015年12月07日 10:12:09
7楼
我觉得采取措施后可行,但是图审那里....
回复
jszxwsw
2015年12月07日 10:23:42
8楼
专家论证是给业主论证,有了结论你就按程序执行
回复

相关推荐