凸窗竖向间实墙小于1.2m
co1449217031247
2015年12月04日 16:24:44
来自于建筑问答
只看楼主

防火规范6.2.4中,建筑外墙上下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m,长度不小于开口宽度的防火挑檐。 那么,上下层封闭凸窗之间实体墙高度小于1.2m,是否违反规范要求?

防火规范6.2.4中,建筑外墙上下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m,长度不小于开口宽度的防火挑檐。 那么,上下层封闭凸窗之间实体墙高度小于1.2m,是否违反规范要求?
免费打赏
真仙
2015年12月06日 11:22:54
3楼
这个应该是违反防火规范的。
新防火规范以每户为一个防火单元,户内越层可以不按规范来。
但住宅规范上是0.8米,所以当地有另行文件规定除外。
回复
co1448110866400
2015年12月07日 08:00:22
4楼
感谢楼主分享!
回复