在施工现场施工的让算一下800米的供电半径 400KW负荷需要多大的铝芯电缆才能满足压降要求 然后我说不推荐长距离的低压供电 他就说为啥农村的变压器能供1000米外的用户请教 遇到这种情况 我该怎么说才能说服他加个箱变而不是远距离供电

在施工现场施工的让算一下800米的供电半径 400KW负荷需要多大的铝芯电缆才能满足压降要求
然后我说不推荐长距离的低压供电 他就说为啥农村的变压器能供1000米外的用户
请教 遇到这种情况 我该怎么说才能说服他加个箱变而不是远距离供电
免费打赏
大同00
2015年12月04日 19:13:35
2楼
你可以给他算一下,在满足电压损失和短路保护灵敏度的情况下,需要多大的电缆,告诉他电缆需要多少钱,让他做决定。
回复
lingxuct
2015年12月05日 08:38:32
3楼
支持楼上!

400KW负荷的额定电流粗估为800A,规范允许压降5%=20V,20/(800X1.732)=0.01443欧

线路电阻R=0.01754XL/S,L=1000,则S=0.01754X1000/0.01443=1215.5平方!!!
回复
co1429242552997
2015年12月05日 10:10:43
4楼
遇到这种问题没必要争论,把问题推给他们解决。你只要把你的专业观点阐述即可。你要看上级变压器的容量,能否满足供电距离及负荷要求吗?你的功率在400KW,按0.9的系数计算电流应该为675A。你在计算下需要多大的电缆能满足供电电压降要求。你可以建议上一台500KVA箱变。
回复
co1429242552997
2015年12月05日 10:14:13
5楼
在一个你可以给他说明初始投资与运行成本的关系
回复
大同00
2015年12月05日 11:59:04
6楼
ccc___ 发表于 2015-12-5 08:38 支持楼上!400KW负荷的额定电流粗估为800A,规范允许压降5%=20V,20/(800X1.732)=0.01443欧 …计算不对,除电阻外,还有电抗,还要考虑功率因数。
回复
lingxuct
2015年12月05日 12:14:36
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-5 12:17 编辑 大同00 发表于 2015-12-5 11:59 计算不对,除电阻外,还有电抗,还要考虑功率因数。400KW粗估额定电流800A,功率因数考虑了没有?1200多平方的铝芯电缆有吗?这种电缆的电抗是多少?偶的计算不对,朋友能计算多少吗?
回复
大同00
2015年12月05日 12:29:39
8楼
ccc___ 发表于 2015-12-5 12:14 400KW粗估额定电流800A,功率因数考虑了没有?1200多平方的铝芯电缆有吗?这种电缆的电抗是多少?偶的 …翻翻设计手册吧。我不在办公室,徒手还真算不出来。
回复
co1429242552997
2015年12月05日 12:44:04
9楼
大同00 发表于 2015-12-5 12:29 翻翻设计手册吧。我不在办公室,徒手还真算不出来。400KW粗估额定电流800A, 这么计算依据是什么 1KW=2A :lol
回复
co1429242552997
2015年12月05日 12:45:44
10楼
400KW粗估额定电流800A,1KW=2A 这个公式适用于单台小功率设备计算可行。