型钢梁和柱子竖向钢筋交叉挡住了,柱子钢筋如何处理,现场已经把柱子钢筋烧断了3-6根。相关的处理办法有什么
型钢梁和柱子竖向钢筋交叉挡住了,柱子钢筋如何处理,现场已经把柱子钢筋烧断了3-6根。相关的处理办法有什么
2楼
回复
3楼
1.在型钢梁上下焊一块连接板,柱子钢筋焊接在连接板上。
2.如果型钢梁端就这么放在柱上,肯定是不牢靠的,你最好再找设计确认一下。
回复
4楼
柱子这么小,型钢梁这么宽?。。。如果层高较高。建议柱子钢筋完全可以弯曲从梁边绕过去最省,亦可以在型钢上生根,具体做法详见12SG904-1
回复
5楼
dengken205 发表于 2015-12-4 13:20 1.在型钢梁上下焊一块连接板,柱子钢筋焊接在连接板上。2.如果型钢梁端就这么放在柱上,肯定是不牢靠的 …1.能解释再清楚点吗!2.图纸设计就说挑出柱子600
回复
6楼
daerzhihun 发表于 2015-12-4 13:55 柱子这么小,型钢梁这么宽?。。。如果层高较高。建议柱子钢筋完全可以弯曲从梁边绕过去最省,亦可以在型钢 …钢筋绕不过去的吧,
回复
7楼
木荣古儿 发表于 2015-12-4 13:14 为了统一管理大家提出来的问题,请大家统一到问答专版提问:http://bbs.co188.com/wenda/sg/(点击提问), …不懂怎么提问,进去之后不懂怎么提问.
回复
8楼
柱端承受负弯矩,现在缺少约束,肯定不行的,把钢筋与型钢焊接在一起形成刚性连接,提高整体的抗弯性。具体做法咨询设计吧
回复
9楼
muxi1223 发表于 2015-12-7 14:24 柱端承受负弯矩,现在缺少约束,肯定不行的,把钢筋与型钢焊接在一起形成刚性连接,提高整体的抗弯性。具体 …钢筋与型钢焊接在一起也不是刚接
回复
10楼
乳此 发表于 2015-12-7 11:16 1.能解释再清楚点吗!2.图纸设计就说挑出柱子600就算跳出2000也没用,受力转动的时候,柱子照样没法约束钢梁。
回复
11楼
dengken205 发表于 2015-12-7 15:07 就算跳出2000也没用,受力转动的时候,柱子照样没法约束钢梁。图纸就是这样的。现场钢筋烧断了,什么措施都不做。
回复